快速修复RS422通讯故障的方法
目标:
现场快速、容易解决RS422通讯故障问题
优势:
1. 几分钟之内,现场快速、容易修复RS422通讯故障问题
2. 无需拆控制器下来,即无需更换整个设备
3. 无需重新配置设备参数
4. 无需重新发送人员权限
5. 保证及时下载设备上的数据
6. 较低的费用(仅需增加一个RS422通讯转换器及一些线材)
适用设备
所有同时拥有RS232和RS422通讯端口的控制器 / 读卡器并且RS232通讯是良好的,仅RS422通讯出现故障。如果RS422通讯出现故障了,我们用RS422-232通讯转换器去转换RS232到RS422来代替原始的、出现故障的RS422端口
设备列表
序号 |
型号名称 |
图片 |
1 |
iCON100 iCON100SR控制器 |
|
2 |
iTDC iTDCSR iTDC-EL(Elevator384)控制器 |
|
3 |
505R SR505一体机 |
|
4 |
Finger007 Finger006 Finger007SR Finger006SR |
需要准备的东西:
1. 准备一个TCL422或任何RS422-232转换器
2. 准备一个9针公头(针形)连接头
3. 准备一条15米以内的AWG22-24的屏蔽线
连线方法,如图
1. 把出现RS422通讯故障的设备从原来通讯总线拿下来,去掉RS422连线部分
2. RS422通讯转换器的422那一端和原来控制器的接线方式一样,即把这个转换器的
T- T+ R- R+当做控制器的T- T+ R- R+
3. 控制器/读卡器的RS232与9针公头接线头接线方法如下图
控制器RS232通讯是否良好测试
1、 带键盘及显示屏的控制器,如505R、FINGER007等均可操作
2、 通常情况下,RS422通讯出现故障的控制器,其RS232通讯是良好的
3、 断电,把控制器/读卡器的RS232的通讯线(RX和TX,颜色通常为红带白和黑带白)接在一起并保证接触良好(短接)
4、 上电,按8次‘0’键进入系统设置菜单,按F4功能键,按‘4’键键直达‘COMM TEST’通讯测试项,按ENT键开始测试,即可看到测试数据不断切换,表明RS232通讯良好
5、断电,分开TX和RX线,按照前面的方法接线可快速现场解决问题。