快速修复RS422通讯故障的方法

 

目标:

现场快速、容易解决RS422通讯故障问题


优势:

1.         几分钟之内,现场快速、容易修复RS422通讯故障问题

2.         无需拆控制器下来,即无需更换整个设备

3.         无需重新配置设备参数

4.         无需重新发送人员权限

5.         保证及时下载设备上的数据

6.         较低的费用(仅需增加一个RS422通讯转换器及一些线材)


适用设备

所有同时拥有RS232和RS422通讯端口的控制器 / 读卡器并且RS232通讯是良好的,仅RS422通讯出现故障。如果RS422通讯出现故障了,我们用RS422-232通讯转换器去转换RS232到RS422来代替原始的、出现故障的RS422端口

 

设备列表

序号

型号名称

图片

1

iCON100

iCON100SR控制器

2

iTDC

iTDCSR

iTDC-EL(Elevator384)控制器

3

505R

SR505一体机


4

Finger007

Finger006

Finger007SR

Finger006SR




需要准备的东西:

1.         准备一个TCL422或任何RS422-232转换器

2.         准备一个9针公头(针形)连接头

3.         准备一条15米以内的AWG22-24的屏蔽线


连线方法,如图

1.         把出现RS422通讯故障的设备从原来通讯总线拿下来,去掉RS422连线部分

2.         RS422通讯转换器的422那一端和原来控制器的接线方式一样,即把这个转换器的

T- T+ R- R+当做控制器的T- T+ R- R+

3.         控制器/读卡器的RS232与9针公头接线头接线方法如下图

 

 

 

控制器RS232通讯是否良好测试

1、  带键盘及显示屏的控制器,如505R、FINGER007等均可操作

2、  通常情况下,RS422通讯出现故障的控制器,其RS232通讯是良好的

3、  断电,把控制器/读卡器的RS232的通讯线(RX和TX,颜色通常为红带白和黑带白)接在一起并保证接触良好(短接)

4、  上电,按8次‘0’键进入系统设置菜单,按F4功能键,按‘4’键键直达‘COMM TEST’通讯测试项,按ENT键开始测试,即可看到测试数据不断切换,表明RS232通讯良好

5、断电,分开TX和RX线,按照前面的方法接线可快速现场解决问题。


作者: 554487ww    时间: 2011-8-3 14:00
小弟不才,敬请各位大哥指教