<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最近接了个6类屏蔽布线的工程,160个点,验收的时候甲方要求出FLUKE测试报告,问题来了,我们一直很相信线缆厂家,并且对自己的施工质量也很有信心,但没想到我们内部测试的时候通过率竟然不足20%,当时脑子都麻了,之前听说过6类线不好施工,但也不至于这样吧,我们都按照厂家要求很小心的拉线,都不敢踩到线缆,怎么会这样?</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 换了几个所谓镀金模块,一样不行,都是一个参数NEXT近端串扰不能通过,最后我们怀疑到线缆本身就有问题,结果果然是线缆本身就有问题,我们从剩余的线里分别拉了几段10米、20米、70米出来,平顺摊直着测试过,垂直吊起来测试过,卷回原状测试过,全都不能通过,唯一区别就是10米的参数比70米的好看一点。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 后来几经波折,厂家搞了一大堆理由,也来了好几趟,最后搞到他们也郁闷了,在和甲方施压之下才同意换线,并且线缆到货时现场随机抽取测试,确认新到的线是没有问题的我们才敢施工,我们的工人也很郁闷,放好的线又要重新抽掉重放,有些模块还因为这样报废掉了,损失惨重!!我把这次惨痛经历发出来告诉大家,不要迷信大品牌,该测该验的一定不能马虎,市场公关一定要做,要在事情还没捅出去之前把相关人员“搞定”!</p></blockquote>
作者: mmh123mmh    时间: 2011-8-1 20:46
这是必须的,FLUKE测试的话很难保证100%通,关键还是先把测试人员先搞定...
作者: zhupai22    时间: 2011-8-1 21:02
<p>大品牌谁能说就没问题呢</p>
<p>所谓店大欺客啊</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: shellsun    时间: 2011-8-1 22:51
不能光人牌子,比如三路
作者: xudapao110    时间: 2011-8-2 08:34
学习教训 谢谢分享
作者: qq224557008    时间: 2011-8-2 09:23
为什么没有公开品牌?不给他们爆爆光,也好让我们不要上这当啊
作者: p364502430    时间: 2011-8-2 09:34
值得注意的问题
作者: daiyu    时间: 2011-8-2 09:51
大品牌自己没有出厂检验啊/??
作者: marco7476    时间: 2011-8-3 16:43
厂家也不可信了,我也遇到过
作者: xiongyonggen    时间: 2011-8-3 16:55
曝光一下品牌,让大家都注意一下
作者: 石头雨    时间: 2011-8-3 21:46
曝光下哪个品牌吧,怀疑是销售做了手脚,一般不可能会出现这样严重的质量问题,另外可以要求供货商赔偿损失的。
作者: 石头雨    时间: 2011-8-3 21:48
另外,测试报告是可以修改的,但出现楼主所说,这么大面积的质量问题,就别做这样的手脚了,修改测试报告就不建议了。
作者: hades0422    时间: 2011-8-3 23:27
<p>我正在搞六类布线,谢谢提醒</p>
作者: luckyfruit    时间: 2011-8-4 07:56
为什么不起诉索赔呢,厂家完全可以赔偿你的施工费,以及产生的相关费用。下次遇到这样的问题,可以直接让厂家去公关,你没必要去的。除非厂家告诉你线有点问题,会便宜些,而你又同意了
作者: ichou    时间: 2011-8-4 11:40
<p>弱弱的问下&nbsp; 楼主用的什么牌子的线缆</p>
作者: werty9595    时间: 2011-8-4 13:13
谢谢分享,教训啊,还是信自己最好啦
作者: lichou    时间: 2011-8-4 13:53
&nbsp;好,学习,学习,学习呵呵,以后施工中注意
作者: yzabo    时间: 2011-8-4 15:37
血的教训,大单哦,好在不是1600信息点!
作者: rainysky26    时间: 2011-8-5 08:58
货比三家啊,该做的功夫一定要做啊,血的教训啊
作者: gnwangfj    时间: 2011-8-5 09:06
别说是六类线,就是超五,要想做到100%,几率也很低的。大概在2003年的时候,我做的一个工程,用的超五,结果一测,也只有98%能达到100M。公关很重要的!
作者: foxh    时间: 2011-8-5 14:57
<p>我们以前也遇到过类似这样的事情,6类的通过率确实不高,另外还要看你是用什么方式测试——最好不要采取永久链路测试法,因为FLUKE的扁平电缆用多了会影响测试结果——通常只会降低测试参数。</p>
作者: ne5532    时间: 2011-8-5 18:26
公布线材品牌呀
作者: 老荫茶    时间: 2011-8-6 11:12
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ne5532</i>在2011/8/5 18:26:00的发言:</b><br/>公布线材品牌呀 </div>
<p></p>
作者: gjx512    时间: 2011-8-6 14:41
学习,教训啊
作者: 狂野    时间: 2011-8-7 15:22
做工程的,工程质量是一方面。人际关系是占大面的。你们接合同的时候甲方有说过要测试报告吗?要是提出来过的话,你们用线没有测试就是自己的错了。要是没有提出来要,结果施工完成了要的话,那就是在要关系费了。一般情况下布网线只要是通了就行了。有几个甲方单位有明白的人要测试报告的?在一说,如果施工要是完全按照国家布线标准施工的话,我们布线就得把楼拆了,就只能布网线了。
作者: rdkm    时间: 2011-8-7 15:29
和公关没有关系的。可能是遇到假线了,或是国产的线。国产的超5类还行,6类问题很多的。
另外,测试报告是无法修改的,除非甲方不懂。
作者: QQ50428617    时间: 2011-8-7 16:43
<p>确保线缆是原厂的吗?还有FLUKE的问题也说不准的 之前我也自己测试过线缆 就是用原厂的怎么也测不过 后来换了个FLUKE才发现原来是FLUKE的问题 用久了的测试仪 本来在模块的接插有损耗的 </p>
作者: humeide    时间: 2011-8-7 21:43
以后要注意
作者: sbipmq    时间: 2011-8-8 07:24
<p>是你们自已拿的O品牌吧,fluke测试本来就很难通过,搞定用户,出示一份假的测试结果就行了。太多的人这么做了。</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: bobbylfb    时间: 2011-8-8 09:02
曝光下哪个品牌吧,怀疑是销售做了手脚,一般不可能会出现这样严重的质量问题,另外可以要求供货商赔偿损失的
作者: kkyuouyou1    时间: 2011-8-8 10:01
公布下什么牌子线
作者: ps111    时间: 2011-8-8 10:03
<p>是应当好好学习!</p>
作者: angleiloveyou    时间: 2011-8-8 11:02
共勉啊
作者: zhou6981511    时间: 2011-8-8 11:23
自己的品牌怎么会曝光呢?
作者: pizza8022    时间: 2011-8-8 12:25
<p>能说一下是什么品牌的吗?可能是进货渠道的问题吧</p>
作者: jrwb12345    时间: 2011-8-8 17:19
70多箱6类线全拉好了就等打模块,要不要先测一下
作者: 钱塘烧锅    时间: 2011-8-8 20:58
<p>确实是血的代价,惨痛的教训。</p>
作者: vchain    时间: 2011-8-9 00:01
<p>学习学习</p>
作者: lmpeel    时间: 2011-8-9 12:41
什么牌子的线啊
作者: hexiaohu8    时间: 2011-8-9 13:44
<p>你这损失也太惨重l-</p>
作者: ytjsj    时间: 2011-8-11 10:43
<p>多亏量不大啊</p>
作者: yingy11    时间: 2011-8-11 11:12
了解了
作者: sunxianbao    时间: 2011-8-11 15:48
没接触过六类线,用福禄克4000只测试过5类线
作者: gwj999518    时间: 2011-8-11 20:53
<p>现在的是很难说,应该先用寻线仪试一下。应该没有大的问题</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: 小舟轻似一鸥飞    时间: 2011-8-14 09:48
好麻烦啊  线缆进场就做测试么
作者: wuyuepodou    时间: 2011-8-15 13:24
&nbsp;~~~~~~~~~~品牌效应害死人啊
作者: ztfspy    时间: 2011-8-15 15:00
学习啦,现在这品牌呀越大越坑爹。。。
作者: lsyhd    时间: 2011-8-15 15:31
施工前必须要检测,尤其是要求比较高的项目,确实是个教训。
作者: 兰州华志电子    时间: 2011-8-15 22:51
<p>不懂,学习来了。</p>
作者: saiterlz    时间: 2011-8-15 23:29
别说是六类线,就是超五,要想做到100%,几率也很低的
作者: usnf2011    时间: 2011-8-16 08:34
楼主用的线是啥牌子的,能透露一下不?
作者: wcmchina    时间: 2011-8-18 11:56
fluke测试通不过但实际能用吗?
作者: etice    时间: 2011-8-18 15:12
牌子很重要啊
作者: zhanghao12435    时间: 2011-8-18 18:23
<p>谢楼主提醒,收线时候验收也是必不可少的啊~</p>
作者: luohaichang    时间: 2011-8-18 23:48
搞定监理最关键
作者: gaoxiaoan    时间: 2011-8-19 09:35
哥们点有点背吧 我们用的普天的破6类线 都没多少问题 FLUKE测试大部分没问题
作者: wuyuepodou    时间: 2011-8-19 10:42
&nbsp;~~~~~~~~需要加强施工质量啊
作者: fkf623504    时间: 2011-8-19 14:44
谢谢
作者: 深圳达士科技ANYK    时间: 2011-8-19 15:00
新来报到,向你们多学习了,我个人觉得不能看什么品牌,要先自己测试放心才行。
作者: ratly5313    时间: 2011-8-19 15:06
学习了。
作者: qiusumei    时间: 2011-8-24 17:23
&nbsp;&nbsp; 学习了
作者: woiraoxixi    时间: 2011-8-24 19:58
学习了
作者: wuinxing    时间: 2011-8-24 21:16
曝光下
作者: sunyanguo8    时间: 2011-8-25 07:54
确实是那么回事!
作者: hfydl    时间: 2011-8-25 08:27
别迷信哥,相信自己才是真理!
作者: gjhappy    时间: 2011-8-25 09:57
曝光一下品牌,让大家都注意一下
作者: jccht    时间: 2011-8-25 16:25
<p>老祖宗的:天地人合</p>
作者: 进城网络    时间: 2011-8-25 16:35
看看了、,能不能发帖!
作者: 方松    时间: 2011-8-25 21:13
学习了
作者: ls2832473    时间: 2011-8-26 12:52
学习了,请问是什么牌子的
作者: saint2010    时间: 2011-8-26 12:55
什么牌子?
作者: 画画熊    时间: 2011-8-27 12:39
<p>现在又有几家是真正按照标准来的。。。滥竽充数的很多。。</p>
作者: 何万博    时间: 2011-8-27 18:51
<p>好彩,厂家同你换线~~!</p>
[此贴子已经被作者于2011/8/27 18:51:08编辑过]


作者: ggs1688    时间: 2011-8-27 19:01
<p>血的教训啊</p>
作者: fadzw123    时间: 2011-8-28 09:33
学习了,及其重要的检测
作者: lu46336    时间: 2011-8-28 19:50
很好
作者: fmfwyc    时间: 2011-8-29 12:56
<p>那个品牌的。曝光一下。让大家鄙视它</p>
作者: simplelove2008    时间: 2011-9-19 09:44
我顶
作者: jaky0258    时间: 2011-9-19 10:13
中国的线材真的有点坑嗲的。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zid921    时间: 2011-9-19 15:53
<div class="quote"><b>以下是引用<i>luckyfruit</i>在2011/8/4 7:56:00的发言:</b><br/>为什么不起诉索赔呢,厂家完全可以赔偿你的施工费,以及产生的相关费用。下次遇到这样的问题,可以直接让厂家去公关,你没必要去的。除非厂家告诉你线有点问题,会便宜些,而你又同意了 </div>
<p></p>
作者: hleo    时间: 2011-9-20 09:32
嗯!学习了。感谢提醒
作者: qiaoguangming    时间: 2011-9-20 09:42
<p>认识了,学习</p>
作者: wxdlj    时间: 2011-9-20 21:17
6类线这么难的,没有实际做过。学习了。
作者: denyf    时间: 2011-9-21 00:47
呵呵,经验学习了,谢谢分享
作者: ybin30    时间: 2011-9-21 08:09
侧线一定要自己人,必须的!
作者: pzx605992419    时间: 2011-9-21 08:25
<p>做生意就是要每次都当第一次·什么都做到·不给情面·呵呵</p>
作者: teki3000    时间: 2011-9-21 10:14
这样的供货方,以后怎么放心合作
作者: jcwlt    时间: 2011-9-21 11:44
<p>使用测线仪亮过的就算通过的漂过。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>深刻的给上了一课。</p>
作者: shrain66    时间: 2011-9-21 12:21
是啊,不要一味的相信品牌啊
作者: 小蒙    时间: 2011-9-21 12:24
学习
作者: QQ50428617    时间: 2011-9-21 16:58
<p>顶起。。。。。</p>
作者: bieli3560582    时间: 2011-9-23 12:17
很吓人啊
作者: ejlion    时间: 2011-9-23 23:53
完全可以向厂家索赔啊
作者: 以学为本    时间: 2011-9-24 12:56
什么品牌都一样 都不是100%的合格~
作者: bin8811    时间: 2011-9-25 13:45
<p>实际经验啊</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: zzf28    时间: 2011-9-26 09:40
你的线缆在布线之前本来就应该先测试一下的啊,你只注意了你的连接硬件,而不注意你的线缆,这本来就是不正确的!必须要线缆和连接硬件(模块 信息面板&nbsp; 配线架 跳线架等)全部都能过六类测试才可以的啊!
作者: hentek258    时间: 2011-9-26 10:27
<p>不要只相信品牌,还要看产品质量!</p>
作者: 迷糊我    时间: 2011-9-26 10:45
这不应该是个意外
作者: stlip    时间: 2011-9-29 17:23
<p>学习了,测试很重要</p>
作者: c1402    时间: 2011-9-30 09:41
FLUKE测试报告怎么做呢