千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]使用博世ds7460i 接上后电压小于1v求高手解决 [打印本页]

作者: mimihaha00    时间: 2011-7-25 23:02
标题: [求助]使用博世ds7460i 接上后电压小于1v求高手解决
使用博世ds7460i 接上后电压小于1v求高手解决
作者: mimihaha00    时间: 2011-7-25 23:19
周界有博世单防区和双防区组成, 9 10 11(双)13 14(双)16(双)18(双)20 21 22 24 25 26 27 28 29 求模块特性码
作者: pinghuang    时间: 2011-7-27 12:00
你这样的编码能行吗?一般来说双防区模块对应的防区号,应先是单再是双,也就是说你的14防区和15防区的共一个双防区模块你能编得出来吗?16和17防区共用一个双防区模块能编得出来吗???求楼主的解释
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-7-27 12:35

其它先不说,首先,线路或模块接法明显有误。