千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 6对红外,信号线是并联还是串联还是怎么做啊? [打印本页]
作者: babyada 时间: 2011-7-23 16:40
标题: 6对红外,信号线是并联还是串联还是怎么做啊?
求教啊,没有做过周界报警。
现正在看网上的资料,都是单个的一对红外接线的,
要是6对红外,电源并联好说,信号是6个接收端分别把信号传送到中控室还是怎么做啊?
求教了
作者: pinghuang 时间: 2011-7-23 17:17
你 用得时什么类型的主机,如果是总线制的主机,只要从中控室拉一条总线出来,在将防区模块挂接在总线上,对射信号线接在模块的信号线上,常开或者常闭都无所谓;如果你使用的是分线制的主机,就需要从中控室拉6跟线出来,分别拉到你安装对射接收端的位置。如果是是接在对射的常闭端,那线尾电阻就需要串联,如果信号线接的是对射的常开端,线尾电阻就需要并联。
作者: 捷盟V14 时间: 2011-7-24 07:23
用手拉手接法 最后接电阻
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2011-7-24 17:27
常规分线制报警主机与探测器连接如下图所示:
[attach]52507[/attach]
[attach]52508[/attach]
作者: mrzhen 时间: 2011-7-25 21:25
顶起!!对新手非常有用!!谢谢!!
作者: zhupai22 时间: 2011-7-25 22:02
谢谢解惑
真的明白了很多
作者: tianmawa 时间: 2011-7-25 22:14
[attach]52528[/attach]
[attach]52529[/attach]
作者: 大蒜陀 时间: 2011-7-26 18:28
接常闭,我工地施工的人居然把所有接受端的常闭都给直接并联起来了,地址模块都不能被触发,今天才发现,明天还要去一个个的剪掉.
[此贴子已经被作者于2011/7/26 18:31:32编辑过]
作者: rainysky26 时间: 2011-7-27 09:05
学习了,前几楼提供的资料都很有用,非常感谢
作者: 信阳万通科技 时间: 2011-7-29 14:52
充电中~·········
作者: 大蒜陀 时间: 2011-7-31 19:08
它推荐常闭,所以并联,而且总线也是并联方式。
作者: lchn238 时间: 2011-8-2 14:31
用个8路的传输器了
作者: pinger01 时间: 2011-8-2 14:58
如果主机只有一个有线端口的话,需要弄清楚主机是开路报警还是短路报警,开路报警就接对射的常闭端,采用串联接法;短路报警结对射常开端,采用并联接法。
作者: maoblue1 时间: 2011-8-3 07:39
用一个防区。那就把闭路报警的2 个端口手拉手串起来,最后加上电阻就好了啦。电源并联
作者: lcq5820 时间: 2011-8-3 14:55
这张图很直观,应该可以帮到提问的人了!图片里有很多的信息,希望可以好好研究一下
作者: xfgzd 时间: 2011-8-4 09:08
探头与探头不能串连吗?
作者: xxy3387822 时间: 2011-8-5 10:40
感谢分享!!!!
作者: rainysky26 时间: 2011-8-6 09:11
可以用手来手接法,楼上的几位说的都很详细了
作者: jstxwtdn 时间: 2011-8-6 22:50
学习了,感谢!
作者: x5ty 时间: 2011-8-7 09:33
渴望学习中,我爱你.1000
作者: mengerzhao 时间: 2011-8-7 12:14
四楼的楼主:红外对射的发送的和接受的应该还有个同步线吧!
作者: jk064001 时间: 2011-8-29 12:46
以下是引用tianmawa在2011/7/25 22:14:00的发言:此主题相关图片如下:未命名.jpg
这个人不错啊
作者: zzj616405 时间: 2011-8-29 16:07
信号常闭串联,常开并联!
作者: hhdavy 时间: 2011-8-30 21:48
来学习了
作者: zhupai22 时间: 2011-8-30 22:27
谢谢楼上的各位大大
受益匪浅啊
作者: coyu 时间: 2011-8-31 11:52
这里的人都是高手啊
作者: xingshao 时间: 2011-10-15 09:38
学习中。。。
作者: xyc0326 时间: 2011-10-15 10:37
受教了……
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |