千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教达人,在380V附近走线问题 [打印本页]

作者: 悟明    时间: 2011-7-23 15:09
标题: 请教达人,在380V附近走线问题
有一个工厂项目,由于条件限制,有一个380V电缆用的室外桥架(至少是400×200),目前打算在此桥架左下方安装一个放监控报警的100×100小桥架,相隔距离10CM-15CM。视频线采用75-5 128编带有铝箔纸的那种,由于无法取电,所以都是集中供电方式。不知道这样做会不会有什么麻烦,比如干扰一类的。望达人赐教。
作者: 悟明    时间: 2011-7-23 15:11
电源线是2×1.5的,还有红外对射信号线4×1.5的,这些需不需要用RVVP的?
作者: 捷盟V14    时间: 2011-7-23 16:46
要传输多远?进的话没事    带桥架好点
作者: 悟明    时间: 2011-7-23 20:05
最远的300米以内。
作者: lyb2009    时间: 2011-7-24 13:10
没问题,我试过的.
作者: kenven    时间: 2011-7-24 15:45

没问题,我也试过的


作者: 悟明    时间: 2011-7-24 20:04

谢谢大家


作者: 会飞ED貓    时间: 2011-7-25 17:11
学习~