  自动灭火系统主要有两大类:自动水灭火和自动气体灭火。
  主要的灭火系统由以下几种:
  1.七氟丙烷(HFC—227ea)灭火系统
  特点:七氟丙烷(HFC—227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC—ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。
  实用范围:七氟丙烷灭火系统主要适用于计算机房、通讯机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及票据、文物资料库等场所,可用于扑救电气火灾、液体火灾或可熔化的固体火灾,固体表面火灾及灭火前能切断气源的气体火灾。
  注意:七氟丙烷灭火系统不可用于下列物质的火灾:
  (1) 氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等。
  (2) 活泼金属,如: 钾、钠、镁、铝、铀等。
  (3) 金属氧化物,如:氧化钾、氧化钠等。
  (4) 能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。
  主要技术参数:
  
钢瓶容积 储存压力 灭火剂充装密度 灭火剂充装时间 工作电源 使用环境温度 最大防护区容积 启动钢瓶 启动钢瓶组储存压力 启动钢瓶组充装气体
40L 2.5MPa ≤1150Kg/m ≤10S AC220VDC24V 0—50C 2000m 4L 6MPa 氮气
  2.混合气体自动灭火系统
  特点:混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。
  实用范围:可用于扑救电气火灾、液体火灾或可熔化的固体火灾,固体表面火灾及灭火前能切断气源的气体火灾。主要适用于电子计算机房、通讯机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及票据、文物资料库等经常有人工作的场所。
  注意:混合气体灭火剂不可用于扑救D类活泼金属火灾。
  主要技术参数
贮瓶容积
(L)
储存压力
Mpa
使用环境温度
(C)
灭火剂喷射时间
(S)
工作电源电压
(V)
启动方式

70
15 0—50 ≤60 DC24 自动手动机械
应急操作
  3.二氧化碳自动灭火系统
  特点:二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。
  实用范围:可用于扑灭气体、液体或可熔化的固体(如石蜡、沥青等)火灾,固体表面火灾及部分固体(如棉花、纸张)的深位火灾、电气火灾等。可适用于电子计算机房、数据储存库、中心控制室、通讯机房、配电房、图书馆、档案馆、博物馆、飞机库、汽车库、船舱、棉花、烟草、皮毛储存库以及生产作业火灾危险场所,如浸槽、烘干设备、炊事炉灶、喷漆生产线、煤粉仓等。
  主要技术参数
贮瓶容积
(L)
设计压力
(Mpa)
充装系数
(Kg/L)
使用环境温度
C
表面火灾喷放时间
(S)
工作电源电压
(V)
启动方式
全淹没系统 局部应用系统
40 15 0.6 0—49 ≤60  ≥30 DC24 自动手动机械应急操作