千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]求助博世DS7400问题 [打印本页]

作者: 梵谷的星空    时间: 2011-7-21 08:53
标题: [求助]求助博世DS7400问题
DS7400下接DS7436分成A B两条,在A下接DS7425再分成两条,最终分成3个区。在不使用7400自带的8个防区情况下,因为没接2.2K电阻检测显示1-8防区报错,能否关闭要怎么关闭??难不成要在自带8个防区下都接上电阻??
作者: cydj    时间: 2011-7-21 08:58
自带防区必需接2.2K电阻
作者: 梵谷的星空    时间: 2011-7-21 09:04
谢谢,唉还真是都得接2.2K电阻,那就一个个的接吧
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-7-21 09:26

不想接线尾电阻就关闭该防区


作者: 梵谷的星空    时间: 2011-7-21 09:43
我就是问  自带8个防区 不可能都用到 不用也不能都接尾电阻 不接尾电阻 怎么关闭防区啊
[此贴子已经被作者于2011/7/21 9:45:47编辑过]

作者: 梵谷的星空    时间: 2011-7-21 14:31
已经搞定了 不使用的防区通过编程00#关闭就可以
作者: westsun    时间: 2011-7-23 00:11
 6楼说的对,不定义主机自带的8防区,即采用自然旁路,就不会报警了,不过这样做后,一般施工队就把主机送的2.2K电阻扔掉了,以后您想利用这几个防区时还要自己找电阻,费力且不划算,不如开始就接上这些电阻,照样可以设置00使防区实效,以后随时可恢复,接几个电阻不费事的。
作者: 007fxt    时间: 2011-9-2 23:06

8防区模块上面都是要用自带的电阻并接的

EG:1 PL之间要接电阻PL 2之间也要接电阻,后面相同。

然后将要接入防区的信号线接入。。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2