千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请给位大哥帮忙 [打印本页]

作者: mzed    时间: 2011-7-17 00:49
标题: 请给位大哥帮忙
我们做的一个项目,室外摄像机,在视频、电源、通讯线上都结了防雷器,各防雷器的接地点并接到了室外立杆的接地体上,同时室外摄像机统一由室外配电箱供电,室外供电箱接到室内三级配电箱上的带漏电保护的低压断路器上C65N-20/1P,但一到下雨或打雷三级配电箱接室外摄像机的电源开关就跳闸,请问有什么办法处理么?谢谢!
作者: 真功夫监控科技    时间: 2011-7-17 10:58
开关换成不是漏电保护的
作者: 安防工程小张    时间: 2011-7-17 22:11
重新上电就能解决啦。有些时候防雷器不一定就能防雷啥的。
作者: tjdj1    时间: 2011-7-18 00:09
应该是防雷的事,
作者: zhongxin6868    时间: 2011-7-23 08:07
以前生产的漏电保护器 有的打雷会跳的  换漏电开关
作者: wyj7222    时间: 2011-7-23 10:42

漏电保护灵敏度太高了

 