千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
火灾自动报警技术及其在电力系统的应用
[打印本页]
作者:
warrior1
时间:
2011-7-6 08:32
标题:
火灾自动报警技术及其在电力系统的应用
1火灾自动报警控制技术 火灾自动报警系统一般有触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源四部分组成,复杂的系统还包括消防控制设备。 1.1触发器件。自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温、光、火辐射、气体浓度等)响应并自动产生火灾报警信号的器件。按照响应火灾参数的不同,火灾探测器可分为感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、气体火灾探测器和复合火灾探测器等五种基本类型。 1.2火灾报警装置。用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备,称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器具备为火灾探测器供电、接收、显示和传输火灾报警信号,并具备对自动消防设备发出控制信号的完整功能,是火灾自动报警系统中的核心组成部分。火灾报警控制器按其用途不同,可分为区域报警控制器、集中火灾报警控制器和通用火灾报警控制器三种基本类型。 1.3火灾警报装置。用以发出区别于环境声光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。声光报警器就是一种最基本的火灾警报装置,它以声光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。 1.4消防控制设备。当接收到来自触发器件的火灾报警信号,能自动或手动启动相应消防设备并显示其状态的设备,称为消防控制设备。主要包括:火灾报警控制器、自动灭火系统的控制装置、室内消火栓系统的控制装置、防排烟系统的控制装置、空调通风系统的控制装置等十类控制装置。消防控制设备一般设置在消防控制中心,以便于集中统一控制。 2火灾自动报警技术在电力系统中的应用 火灾自动报警系统是一种用来保护生命与财产安全的技术设施,其基本保护对象是工业与民用建筑和场所。不同保护对象的使用性质、火灾危险性、疏散扑救难度不同,要根据不同情况和火灾自动报警系统设计的特点与实际要求,有针对性地采取相应的防护措施。宿州供电公司变电所在整个输变电系统中承担着承上启下的重要作用,而变电所能否安全运行,消防又是重要环节。在变电所安装火灾自动报警设备,首先要把好设计关,火灾自动报警系统是建筑电气系统的一部分,系统设计应该符合建筑电气设计的一般要求,同时火灾自动报警系统又是一种消防安全设施,必须符合消防安全方面的有关规范。 在变电所安装火灾自动报警系统的设计中要特别注意火灾探测器的选择。电气设备工作间在火灾时冒白烟对光线有散射作用,光电感烟探测器是利用光散射的原理制成的,在变电所控制室应优先选用光电感烟探测器。当时根据需要我们选择了保护范围大、抗干扰能力强的模拟量光电感烟探测器、红外对射型和感烟感温复合型火灾探测器,针对变电所的实际情况,对不同的方位使用了不同的火灾探测器。红外对射型和感烟感温复合型火灾探测器主要针对室顶梁高大于300mm的建筑,变电所的开关室根据实际情况选用其中一种或两种。线型感温探测器主要用于电缆桥架上的电缆及变压器保护,可用于变电所的电缆夹层、电缆夹沟、变压器室。在探测器的布局上主要采取局部监视方案,在财力条件允许的情况下尽量扩大保护范围。线路设计为耐热、耐燃布线,即所有传输线路采用耐热温度在105℃的非燃性绝缘材料的导线或电缆穿入具有阻燃性能的PVC硬塑料管保护。所用传输线应是双绞线,线间电容越小越好,线径不小于1m㎡。 变电所对弱电又是一个存在多种干扰的场所,施工时应采取措施防止系统受干扰。穿线管无论是预埋、暗敷还是明敷一定要避免与强电线路并行。在通过高压区域时,应远离高压带电设备,主线可采取在边墙上敷设。报警系统管线安装完毕,注意测量整个回路的绝缘电阻。回路绝缘电阻应符合火灾自动报警系统施工及验收规范,大于20МΩ。 安装红外光束感烟探测器一定要避免阳光直接或间接照射。 缆式线型感温探测器安装时,一定要呈正弦波形式敷设在电缆上方。缆式线型感温探测器由两根外包低容度绝缘材料简单胶合的钢丝组成,当环境温度高于探测器设定温度时,钢丝外绝缘材料自动熔化,造成钢丝短路,通过对应的输入模块向火灾报警控制器发出报警信号。由于这种探测器要直接与运行中的电缆电线接触,在电缆电线内角变电流的作用下,探测器两极间会产生电压。曾做过这样的试验,将70m缆式线型探测器按设计敷设要求安装在运行电缆沟内约30 m,用万用表测量探测器两极有5v的直流电压,此时接入不在工作状态的输入模块能点亮模块中的火警确认灯,因此安装时一定要将其一极接地。探测器具体位置在满足保护范围和安装半径的技术要求前提下尽可能地远离高压设备,安装在方便维修地点。变电所报警系统的接地尤为重要。 与别的建筑和场所安装火灾自动报警系统不同的是:每个变电所的火警报警信号都必须传到供电局监控中心,他利用火灾报警控制器的总包继电器,通过远传信号通道,监控中心通过检测其通断的方法实现对变电所火灾报警信号的监测。但采用此种方式只能了解某个变电所火灾探测报警系统设备的简单报警状态。宿州供电局为适应经济建设的发展需要,实行生产管理、办公双自动化,建立了局域网。各个变电所均配备了电脑,为各变电所火灾自动报警系统联网创造了条件。只要重新改写个变电所火灾报警控制器CPU工作程序,通过其对外串行数据(RS-232接口与现场的电脑相连,利用内部局域网中办公自动化系统,将报警信息传送到监控中心及相关职能部门,并在监控中心建立相应数据库,监控中心及相关职能部门即可通过双方默认的火灾探测报警设备数据通信协议,从输出数据中得到被调查的变电所详细准确的火灾报警部位、报警类型、系统运行状态及故障信息。如果变电所安装了视频监控系统或将变电所各火灾探测区提前用数码照相机拍摄下来,在监控中心及相关职能部门电脑建立相应桌面和数据库,利用火灾报警信号自动启动监控中心对应的桌面和数据库,可将报警位置实市时摄像画面或现场照片展示出来,相关职能部门可通过建立的操作平台和数据库及时调看火灾报警现场实时情况或现场照片,为识别火警、了解报警点位置及准确扑救火灾提供了第一手资料。这些信息为判别火灾的真假、了解报警点位置以及掌握设备具体运行情况带来极大的方便,从而在实现缩短报警时间、准确迅速扑救火灾方面,提供可靠技术保障,将火灾自动报警系统应用提高到一个新的层次。
作者:
hsphsp001
时间:
2011-7-26 20:43
谢谢分享。。
作者:
zw517
时间:
2012-7-25 17:26
看看
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2