千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [原创]超级奇怪的监控现象,入行五年来首次见过,待高手 [打印本页]
作者: miao2535538 时间: 2011-6-30 09:45
标题: [原创]超级奇怪的监控现象,入行五年来首次见过,待高手
事情大致是这样的,主机:汉邦16路主机 摄像机16个 最近一个月出现了一个很抽象的问题,一开始有3个画面无信号,查得电源输出无电压(电源坏了)开始更换电源,更换完毕后通电(16个头子每个都单独供电,就在摄像机旁边)其中220V是一根总线并联至16个摄像机,然后奇怪的一幕出现了,通电后的16副画面又有近8个画面无视频信号(在没有换前面一个电源之前,整套系统只有2个坏的,现在有13个了。于是把所有的电源都更换了,问题解决了。但是一周以后,又出现第一次的现象了,先坏2个,然后更换电源,然后又坏了5个!无语了,不知道是哪一步有问题了。电源又坏了,但是现场220V供电还是比较稳定的 一直219-211之间浮动。
本人愚钝,初步怀疑了:电源质量问题(可是之前一直用这个在其他地方都没问题的)
线路问题(特意检查了一下,接头处都完好,如果短路或者断路一条线上所有机子应该都黑了)
摄像机问题(换新的摄像机结果一样)
录像机(所有功能都是正常的,通道之间切换画面无影响)
天气问题(最近连续下了几场雨,但都是小雨,阴天多)
摄像机和主机都没有做接地。会不会是没办法放电呢?
恳请各位前辈、高手不吝赐教!
在线等。。。。
作者: djy158 时间: 2011-6-30 09:53
经典的问题,急盼高手解答!!!
作者: miao2535538 时间: 2011-6-30 10:00
期待高手啊...很是头大。
作者: ADT矩阵 时间: 2011-6-30 10:22
这个你得回去分析一下你坏的电源是什么情况。。拿一个坏电源看看到底是什么情况。
很大原因就是电源的问题。
作者: simonnomis 时间: 2011-6-30 10:28
1、电压电流问题。220v前端增加稳压限流器。使电压稳定在一个固定的范围内,防止大电压、大电流的脉冲冲击,还有相线问题也可能。如果问题依旧,排除此问题。
2、接地问题。万用表测量对地电阻、摄像机和主机之间电阻、电源的负极对地电阻、电压等。
作者: miao2535538 时间: 2011-6-30 10:34
220电压还算是比较稳定吧,我用万能表测试5分钟左右,电压值一直是219-221之间浮动
接地问题应该不至于,工程都快大半年了,就最近才出现这个问题,很是费解...
本人愚见,会不会是摄像机防水不行,潮湿引起的摄像机短路?本人用的摄像机是爱诺信的。可是矛盾的是如果是摄像机短路,换个电源怎么又好了!还有一个问题啊,就是等上几个晴天,电源会自动好一个2个。超级费解...
作者: 千家晓牛 时间: 2011-6-30 10:46
等待高手 不过应该还是电源哪里出问题了
作者: eie1992 时间: 2011-6-30 11:21
1) 确认系统所有摄像机,都与大地绝缘好了—— 一定要仔细检查,不要以为没有给摄像机拉接地线,就是没接地,如安装在接地的金属物体上;
2) 把主机机壳做好接地——这是安全操作接地和泄放系统静电荷;
3) 把220伏集中供电的取电位置,三插头改为2插头(把地线掰掉)试试;电网系统有着复杂的“多点接地问题”,包括0线接地问题,最好用隔离变压器,输出的220AC没有接地问题;
作者: lcq5820 时间: 2011-6-30 11:41
8楼的同志分析的有道理,支持下
作者: zouguangyin 时间: 2011-6-30 14:31
待砖家解谜
作者: jiangbo868 时间: 2011-6-30 15:12
改两相--过在线式稳压--前端换品牌的线性电源
作者: h289585560 时间: 2011-6-30 16:08
晕 很费解啊 !!
作者: miao2535538 时间: 2011-7-1 10:43
系统本身是采用的两相电,至于接地倒是没有做,但是没做接地应该是干扰,可是不知道为什么一直烧电源。。很费解
作者: miao2535538 时间: 2011-7-1 10:46
摄像机应该还不错,别说我做广告或者诋毁商家,用的是AS-3025的 介绍说是标准480线的 价格不便宜呢
作者: xuchen8197 时间: 2011-7-1 11:42
我看你还是在电源上找下原因
注意几个方面
1,用的什么电源,如果要是开关电源,最好是换一家的试下.因为目前大多数使用的开关电源(街面上卖的)都不是防水防潮型,都是在室内环境使用,考虑到体积和成本的原因,没有防爬电设计.就是在主芯片下的电路板有个隔离的缝隙,防止潮湿情况下爬电拉火,没防爬电在潮湿环境用容易"失控",严重的会破坏地电位平衡烧毁自身和设备.
2,电源功率,通常电源对环境温度有个要求,对产品工作升温的表示应该为内外温差,就是正常状况下内外温差是基本恒定的(不准确,但姑且这么认为),前几个月环境温度比较低,现在到了夏季,情况会有很大的不同.几个月季节的差距,恐怕内部以前和现在有30度的差别,另外,功率是不是有富裕量,是不是小马拉大车,请考虑.
3其他的方雷和浪涌等也请考虑,但是现场220V供电还是比较稳定的 一直219-211之间浮动。是你检测时候的情况,未必是事发当时的实际状况.
作者: ljguo345 时间: 2011-7-1 14:21
以下是引用miao2535538在2011/6/30 10:34:00的发言:
220电压还算是比较稳定吧,我用万能表测试5分钟左右,电压值一直是219-221之间浮动
接地问题应该不至于,工程都快大半年了,就最近才出现这个问题,很是费解...
本人愚见,会不会是摄像机防水不行,潮湿引起的摄像机短路?本人用的摄像机是爱诺信的。可是矛盾的是如果是摄像机短路,换个电源怎么又好了!还有一个问题啊,就是等上几个晴天,电源会自动好一个2个。超级费解...
初步估计是你的电源质量不过关,有可能是超负荷,也有可能防湿/防潮性能不好。或者你用的就是室内电源。
作者: 深圳立方体 时间: 2011-7-1 15:06
学习中,以后用得着。
作者: enna 时间: 2011-7-1 15:17
学习
作者: love08610 时间: 2011-7-4 11:24
学习
作者: weiwanfeng 时间: 2011-7-4 12:20
断定:电源太差
作者: wzylf 时间: 2011-7-4 12:37
是不是摄像头的问题呢
作者: tnyn 时间: 2011-7-4 12:58
学习了,问题比较复杂
作者: kane1927 时间: 2011-7-4 14:01
关注,期待解决结果
作者: adboss 时间: 2011-7-4 14:15
天气好了就会好几个,看来根潮湿又关系了,测在线电流看看
作者: bjnewcont 时间: 2011-7-4 15:28
电源问题,做电源的一大堆,真正能做正规的风毛鳞角
作者: rixin1985 时间: 2011-7-4 20:52
我觉得试试8楼的方法,以前我也遇到过这情况,你帮好这个,那个又没图像,去换那个,这边又得换电源,我后果也接了条引地的地线之后,就解决了。
作者: hrduan268 时间: 2011-7-4 21:23
不会这么离谱坏了这么多电源吧。
我就遇过停电了,又很快来电的情况,变压器在这样的情况下的确没输出,但把它拔出过一会儿再插上就有电输出了。
请确定你换掉的哪堆电源有没有坏掉吧,严重怀疑没坏掉!
没图心没底。
[此贴子已经被作者于2011/7/4 21:24:24编辑过]
作者: qiqiwukong 时间: 2011-7-4 22:59
爱诺信的摄像头质量还是非常好的,呵呵
作者: hawohaha 时间: 2011-7-5 10:03
学习了,
作者: idhkljht 时间: 2011-7-5 10:31
留个脚印,学习下!!
作者: sxp1118 时间: 2011-7-5 10:55
很好的问题,盼有高手解答。。。
作者: zlei83 时间: 2011-7-5 11:24
期待高手
作者: zhouyuchun08 时间: 2011-7-5 12:06
期待楼主把问题找出来,然后告诉大家一下。。。
作者: sxzz 时间: 2011-7-5 12:49
楼主 最后解决的方法有了吗 期待中
作者: cqzdm223 时间: 2011-7-5 13:07
这种问题可能出在电源,但楼主还得多试试,到时可能发现问题是很偶然的,祝楼主好运!
作者: miao2535538 时间: 2011-7-5 15:23
以下是引用weiwanfeng在2011/7/4 12:20:00的发言:
断定:电源太差
兄弟,电源不止在这一个工地用过,而且坏不是单独坏一个两个,是一次坏好几个,至少5个
作者: miao2535538 时间: 2011-7-5 15:24
以下是引用cqzdm223在2011/7/5 13:07:00的发言:
这种问题可能出在电源,但楼主还得多试试,到时可能发现问题是很偶然的,祝楼主好运!
有朋友和我探讨估计是电流串扰的问题,因为我有三个点是立杆在空旷的地方,而我又没有做接地
作者: miao2535538 时间: 2011-7-5 15:25
以下是引用zhouyuchun08在2011/7/5 12:06:00的发言:
期待楼主把问题找出来,然后告诉大家一下。。。
问题还没找到,由于一起原因,还没安排出时间去解决这个问题,不过这周肯定能把这个问题解决掉
作者: miao2535538 时间: 2011-7-5 15:26
以下是引用bjnewcont在2011/7/4 15:28:00的发言:
电源问题,做电源的一大堆,真正能做正规的风毛鳞角
这倒是,兄弟你要是有合适的,可以短信推荐我一个,也好让我少走点弯路啊 谢谢了
作者: water23 时间: 2011-7-6 00:05
同样来学习。
作者: 水泡 时间: 2011-7-6 00:48
是否是甲方市电不稳定。虽然说你去的时候现场测量是这么多,但是不能排除电源坏之前的电压情况?弄个稳压器看看(其实我也没用过稳压器,也没见过,呵呵,见丑了)。时常出现问题的是近机房的还是远离机房的?还有建议换另一种电源试下,还有一个就是你确定所有更换的电源是烧了还是怎样的情况!
作者: luohaichang 时间: 2011-7-6 10:22
学习中
作者: zzkk1000bbs 时间: 2011-7-6 11:16
期待答案,我最近也有一类似案例,其中一路摄像机总是出现电源适配器坏的故障,更换后没多久就又出问题,但这个牌子的在别处也一直用着,未出现如此频繁的故障情况。很是郁闷。
作者: linzf158 时间: 2011-7-6 15:31
学习了...
作者: likai81027 时间: 2011-7-6 15:35
就是12V电源问题
作者: csker 时间: 2011-7-6 17:15
赞同8楼的说法,估计你是遇到了多点接地的问题了,220V火线电路正常,但是零线可能接地了,不排除电源端零线接地。
作者: iehongye 时间: 2011-7-6 17:53
费解。坐等答案。
作者: 携手2011 时间: 2011-7-7 07:46
等待高手
作者: wsgyp2006 时间: 2011-7-7 08:40
这情况的确棘手!同意8楼的看法!
建议LZ 试试!
作者: qimeng 时间: 2011-7-7 08:40
一步一步排查。可以在前端先试试。单独供电试试。
作者: qrrrr 时间: 2011-7-7 21:19
12V电源的是不是宽电压160-240V的?最好换个好点的10块钱的电源是真的真的不能用啊?谁用谁最累???
再就是你的220V的电线的线径是多粗的??
我感觉好像是压降,及线径太细对电流小,12V电源不能打到工作电压或电流引起的?(看看你换下 电源还能用吗??
)
作者: 孤单流云 时间: 2011-7-8 10:04
先检查下前段然后在考虑后面的
作者: 智能家居安防 时间: 2011-7-8 10:58
是不是电源线有破皮现象,导致雨天的时候短路了!
作者: lordaisi 时间: 2011-7-8 11:26
试试8楼的意见
作者: ckguoan 时间: 2011-7-9 09:48
我建议不要用一条总线带16个摄像头,可以的话放多两条,或者断开几个摄像头试试,
作者: ywp305983 时间: 2011-7-10 12:31
电源问题
作者: 35路人 时间: 2011-7-10 18:35
电源滤波不好或是耐压值低换一个好一点的电源试试 在一种就是瞬间加电导致零线电流瞬间过大(电压达到最高值)导致产生脉冲电压损坏电源
作者: yangli19860811 时间: 2011-7-10 18:44
我看是电压损耗问题吧
作者: cgr 时间: 2011-7-10 20:38
你看看录像回放,啥时候烧电源的,也许有的摄像机是你借在什么路灯杆子上 晚上路灯启动有的路灯有漏电 建议你不要用开关电源就用7812的那种
作者: zhilan 时间: 2011-7-15 11:56
支持八楼
作者: tigeraoc133 时间: 2011-7-15 12:03
你用的是多大功率的电源,看是不是电源小了。
再不行就请个法师来看看,让他来跳跳。。。。。
作者: Teamo52 时间: 2011-7-15 13:52
赞同8楼的看法
初步认为是:1 电源问题、把集中供电电源或这控制前卸载下来重新安装到其他问题或者更换新的
2 不能排除接地问题、这个一定要仔细检查、这个不好说、
曾经有个故障:因为主机的接地线木有做好、导致电源、控制器 PC 全部烧毁了
这个还是小事故、如果大的话还会出现人命滴
所以LZ千万不要忽视弱电、强电概念 一定要细心、
作者: awinser 时间: 2011-7-15 17:18
我曾经遇到过类似的情况,后来我加了净化电源和防雷器(3合1)以后问题解决了。具体什么原因也说不清楚,怀疑是电源不干净,负荷无处释放。所以加了防雷器和净化电源。不过楼主的现象不知道什么原因造成的,个人建议你自己排查,分步骤的每个节点不定时排查。这样容易找到问题的原因
作者: 在赫 时间: 2011-7-15 17:32
产品用的太差了吧
作者: yuanz168 时间: 2011-7-15 17:33
按照楼主的说法,电源是主要原因
1我认为,再好的厂家也有会出问题的,检查一下电源。万事无绝对?
2电源可以在隔断时间可以自己好?
3然后看是不是防水电源,一般电子产品如果湿度大,或者有水进入,都会导致暂时无法使用
作者: 真水无色 时间: 2011-7-18 11:55
电源问题,我遇到过这个问题。
作者: CZFQ 时间: 2011-7-18 13:42
楼主用的摄像机电源都是同一个品牌同个型号的吗?如果是的话电源本身质量问题机率比较少
楼主测电压的时候是在哪个时间段测的呢 建议在用电高峰期跟早上的时候测一下,可能这样的数据比较有利于你找到问题