千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 本姑娘调试7400遇到的怪问题!求高手解决 [打印本页]
作者: wileyyoung 时间: 2011-6-29 20:23
标题: 本姑娘调试7400遇到的怪问题!求高手解决
11个DS3MX键盘 分布在3个楼栋。分了3条总线出去。主机端子3条总线接在一起接在总线端子上。
键盘地址为9-19号 共计11个。 由于DS3MX是占用一个防区位的。所以9-19共接了11个键盘
现在模块接好通电后16#防区显示CHECK 没找到模块 前端测试一切正常
然后把16#地址码拨到20# 问题解决了。。。 但是12#又跳出 CHECK 12#刚才是正常的。。。。
然后又把12# 地址码拨到21# 问题又解决了。。。但是14#又跳出 CHECK 。。。。无语
然后把14#换成22# 还是不行跳CHECK 最后在换成24# 所有问题都解决了。。。。
请问高手这是怎么回事........为什么12# 14# 16# 会出这种问题 这3个防区都在一条总线上。。。。为什么其他防区没问题
请高手解答。。。困扰死本姑娘了
作者: lchn238 时间: 2011-6-29 21:36
视频信号没有分配好吧
作者: wileyyoung 时间: 2011-6-29 21:44
什么信号? DS3MX 只占用1个防区位呀,为什么会分配的不对呢
作者: HUGE 时间: 2011-6-30 10:12
还有姑娘调试报警主机啊,难得,难得。高手们多支持支持啊
作者: yuhuibbs 时间: 2011-6-30 10:47
这年头,啥是姑娘呀?
作者: yuhuibbs 时间: 2011-6-30 10:49
问题查出啊来了,我的是外带设备太多,总线电压太低,一种方法是用7425扩展总线解决,1扩2扩4,一种是串起来了,
作者: enna 时间: 2011-6-30 10:52
学习
作者: chery323 时间: 2011-6-30 11:04
宝贵的经验之谈啊,学习
作者: songzilun 时间: 2011-7-1 08:35
宝贵的经验之谈啊,学习
作者: jinchan05411 时间: 2011-7-1 09:47
我也想知道
作者: qqf158 时间: 2011-7-1 13:04
还有姑娘搞这个啊?难得一见!
作者: ximan8850 时间: 2011-7-4 19:32
我听过一种说法就是7425只能放在主的485信号线上,不能连接分支的线路上
作者: tianxuan 时间: 2011-7-6 12:07
姑娘好强悍
作者: flz12233 时间: 2011-8-5 14:22
好强悍的姑娘
作者: mybut 时间: 2011-8-5 20:46
花姑娘,,,哈哈
作者: rainysky26 时间: 2011-8-6 08:50
还有姑娘调试报警主机,真是太难的了,我还以为从事这方面的人全是纯爷们儿呢
作者: 安防工程小张 时间: 2011-8-6 21:59
姑娘啊,不错,去工地的更加不错
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |