1.用非标RVV2*0.5的线径,给二个(301云台和领航员8896变倍摄像机),还有二个100米红外摄像机供电,有问题没有?RVV2*0.5线长300米。
2.用500米非标RVV2*0.5 的线给三个云台传输485信号有问题没有?
3.用400米全铜室外0.4的网线加无源传输器传输视频信号有问题没有?
4.用500米全铜室外0.4线径的网线给艾礼富ABE250传输信号到CK238有没有问题呀?
5.希望有经验的朋友指导指导!!
这么大论坛,没人回答? 顶
学过欧姆定律没有,在实践中用用,就都解决了,不实践总有问题。
对的
1.用非标RVV2*0.5的线径,给二个(301云台和领航员8896变倍摄像机),还有二个100米红外摄像机供电,有问题没有?RVV2*0.5线长300米。
AC220V送到前端接变压器可以,直流输送不可以。
2.用500米非标RVV2*0.5 的线给三个云台传输485信号有问题没有?
理论上可以,就怕中间有干扰。建议使用RVVP2*0.75或者RVS2*0.75。
3.用400米全铜室外0.4的网线加无源传输器传输视频信号有问题没有?
网线都是300米一箱。400米、500米的都是非标非正规的产品。无源传输,效果肯定不理想,再说有源和无源能差几十元?这点钱也要省?
4.用500米全铜室外0.4线径的网线给艾礼富ABE250传输信号到CK238有没有问题呀?
报警信号只是开关量信号。用网线传输信号没问题。但实际安装的时候,网线很容易折断,接头不好处理。用RVVP2*1.0。
劝劝这位朋友:好奇害死猫!不是什么事情敢想就可以敢干的。
做生意双赢才能持久,请尽量按照规范施工,使用有保障的设备、线缆。别做偷鸡不成,反。。。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |