千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 对于光纤熔接,网络传输要求高还是视频传输要求高? [打印本页]

作者: fsgm008    时间: 2011-6-25 08:46
标题: 对于光纤熔接,网络传输要求高还是视频传输要求高?

熔接了6条的12芯、50/125室外多模光纤,距离都在300米范围内。

发现有些芯传输网络正常,但是传输监控(光端机)就不通。

请问:网络传输要求高还是视频传输要求高?是否熔接不好??


作者: jianlinx    时间: 2011-6-27 13:34

要求都比较低,光纤跳线的用损耗小的。熔接一般都没什么问题


作者: luozhennan    时间: 2011-6-27 13:41
如果网络信号能通的话,说明光纤的熔接是没有任何问题的。
作者: luozhennan    时间: 2011-6-27 13:45

用光端机传输视频信号出现不通的情况,应该是光端机引起的问题。你要排除这样的故障,首先,确认光端机的模块是单模还是多模,是否与光纤的模式相匹配?如果不对应匹配的话,是不能通的;其二,确认光端机是否有故障问题,比如说不发光或是误操作引起的故障、光端机所使用的接口类型是否和传输信号格式兼容。。。。等等。。。如需协助,可以加qq:1322154505


作者: fsgm008    时间: 2011-6-27 15:20
以下是引用luozhennan在2011/6/27 13:45:00的发言:

用光端机传输视频信号出现不通的情况,应该是光端机引起的问题。你要排除这样的故障,首先,确认光端机的模块是单模还是多模,是否与光纤的模式相匹配?如果不对应匹配的话,是不能通的;其二,确认光端机是否有故障问题,比如说不发光或是误操作引起的故障、光端机所使用的接口类型是否和传输信号格式兼容。。。。等等。。。如需协助,可以加qq:13221545

光端机与光缆都是多模的。

现场调试时,同一对光端机,在12芯的光缆上有几芯通有几芯不通。不是光端机问题吧!!


作者: hua0211    时间: 2011-6-27 17:18
排除光端机的问题,是不是发送端和接收端装反了,或者跳线法兰口没有调接好!
作者: wuwei2009    时间: 2011-6-29 15:50
如果网络通,那么光缆线路应该没问题。找一下光端机的问题。用光功率测下线路。
作者: 温和阳光    时间: 2011-7-1 14:39
设备连接的尾纤或者2M连接线有问题,着重检查这两