千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]公司的内线电话不好打了,找不出什么问题,请高手看看 [打印本页]

作者: seventh7    时间: 2011-6-24 09:17
标题: [求助]公司的内线电话不好打了,找不出什么问题,请高手看看
公司有个西门子hipath4000的电话交换机,与总公司联系是通过2M的数字专线,走语音和网络,电话是打5000号转分店号再转分机号,比如打南京店5000-1-3422,这样就打过去了。今天这个5000的电话没法打了,打5000的时候,声音与正常的不一样,声音就是打普通的分机号声音,然后无法再打分店的号码。语音设备名字叫VoiceShaper VSP2510,厂家可能叫antek,里面有2个FOX模块,上面接了8门内线电话,这东西真的一点也不了解,到网上也打不到相关的资料。有wan口和lan口,wan口接的是个思科2960交换机,lan口空着。2个FOX模块前共了8个灯,开机的时候亮了一个,5、6秒钟后自动熄掉。这个设备怎么判断它是否处于正常的工作状态?这东西还有个IP,可以ping得通。
[此贴子已经被作者于2011/6/24 9:18:02编辑过]

作者: sweetsea    时间: 2011-6-24 09:28
你用的是思科的多业务路由器,带语音网关功能(VOIP)。分店的电话拨不通,不一定是电话交换机坏了,也有可能是网络不通。(比如落地端的语音网关的问题。)
作者: seventh7    时间: 2011-6-24 10:29
这个语音设备不一定坏,西门子hipath4000也不会坏,接到语音设备上的8个分机号也正常,我只是想知道这种语音设备正常的判断是怎么做的。这方面的资料很少。
作者: zhaodong628    时间: 2011-6-24 12:50

 

1、首先判断一下接在2个FOX模块上面的8个分机线,是否都是有电话音;

2、如果有声音,重启一下VoiceShaper VSP2510;

3、如果8个分机线都有声音的话,估计很有可能是VoiceShaper 语音网关出问题了,也就是拨打5000---转到对应的8根分机线---转到VoiceShaper VSP2510----然后断了。


作者: 蒋卓亚    时间: 2011-6-24 14:27
2、如果有声音,重启一下VoiceShaper VSP2510;
作者: seventh7    时间: 2011-6-26 21:18
这个设备重启过了,就是不行。应该是设备的问题。过两天会寄来一个新设备,换上去试试就知道了。这玩意还挺贵的,6500一个。
作者: danmic    时间: 2011-6-27 09:21
西门子的东西不贵,还有什么东西贵呢?
作者: huojianfei    时间: 2011-7-7 11:15
学习
作者: guiliangwang    时间: 2011-8-5 13:10
查网络相关设备
作者: 地狱的末班车    时间: 2011-8-7 11:43

学习中


作者: shenou002    时间: 2011-8-18 09:23
西门子的好贵啊
作者: it600sanye    时间: 2011-8-19 17:15

西门子当然贵点,但品质好!1800之类的就不说了


作者: ab456852    时间: 2011-9-6 10:41
学习中
作者: peterldp    时间: 2011-9-7 10:09
网关上有O 口与 S 口,用话机直接接在S 口上,正常是可以打出的,要是不正常说明这个设备/网络有问题