(一)基本参数要求
本项目机房总面积近340平方米,机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设 备:
级别
项目 |
A级 |
夏季 |
冬季 |
|
22±2°C |
20±2°C |
相对 湿度 |
45%~65% |
温度变化率 |
<5°C/h并不得结露 |
同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝
主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕
送风速度不小于3米/秒
在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升
为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。
(二)、精确总热负荷的计算
本工程主要的热负荷来源于设备的发热量及维护结构的热负荷。因此,我们要了解主设备的数量及用电情况以确定精密空调的容量及配置。根据以往经验,除主要的设备热负荷之外的其他负荷,如机房照明负荷、建筑维护结构负荷、补充的新风负荷、人员的散热负荷等,如不具备精确计算的条件,也可根据机房的面积按经验进行测算。
在这次计算中心机房的设计中,可采用400W/M2,按实际的机房面积进行估算。
机房一总热负荷计算:
机房一面积为 176 m2 按400 W/M2 ,总热负荷为 176×400 = 70.4KW
按照20%余量计算,需求总热负荷为85KW。
机房二总热负荷计算:
机房一面积为 160 m2 按400 W/M2 ,总热负荷为160×400 = 64KW
按照20%余量计算,需求总热负荷为77KW。
因此计算中心机房内配置的精密环境控制设备的制冷量不应小于以上计算冷量。
(三)、机房内部供水和配电设计
目前在机房内部没有机房精密空调加湿使用的水源,所以在机房精密空调安装时候,局方应该提供到空调附近的自来水管。机房内部需要把空调使用中产生的加湿废水和凝结水排到室外,所以应该有机房内部排水管道到相应的排水地漏,不能直接流到楼外,因为机房空调加湿水非常热,只能排到地漏中。
(四)空调室内室外机位置建议
1、 室内机安装建议
基本要求:
A、房间整体通风顺畅,送风、回风无障碍。
B、安装位置综合考虑,结合上下水、液管、汽管连接。
C、采用风管送风方式。二台机组共用一个静压箱。每个机组与静压箱的连接风管安装风阀,风阀与机组采用联动工作方式。
2、 空调安装示意图
如现场无特殊要求,当室外机高于室内机时,建议垂直最大距离为20米;当室外机低于室内机时,建议垂直最大距离为5米;建议管道总长不超过60米。当室内外铜管的当量长度大于30米时,应加延长管件以免影响制冷效果。
3、室外机组的安装方式
注:安装方式的称呼是以风机的轴流风向确定,不是设备的安装形式
(五)设备选型:艾默生Libert CM+系列机房专用空调
CM+系列设备的介绍
Challenger M+(挑战者M+)─用途广泛的精密空调系统 |
描述:
2 模块化精密空调系统Challenger M+系列,模块化设计。
2 制冷量范围宽,从20kW~100kW,适用范围广。 |
应用范围:
??中、大型交换机房和移动机房
??计算机房和数据中心(IDC)
??高科技环境及实验室
??工业控制室和精密加工设备
??标准检测室和校准中心
??UPS和电池室
??生化培养室
??医院和检测室 |
特点::
??模块化结构设计,组合方便,可现场拆装;
??全正面维护,无需侧面维修通道;
??高技术“V”型蒸发器盘管,使热交换更快,更有效率。“V”型结构有利于蒸发器表面的空气分配更加均衡;
??先进的涡旋式压缩机,高效、节能;
??独特的风扇驱动系统,使送风系统运行更加平稳,送风效果更佳;
??获得专利的、可现场清理及调整极板的电极式加湿器;
??与机器同尺寸的空气过滤器,能更有效的减少空气浑浊度,提高了过滤器使用效率;
??大屏幕LCD带图形、全中文菜单显示器,为管理人员提供最佳的数据;
??标准RS232通讯接口,开放的通讯协议; |
优点:
??紧凑的结构,使占地面积最小;
??革新的皮带张力自动调节机构,能大大减少磨损,最大限度的提高送风系统的使用寿命;
??多种冷却方式,包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件;
??备选S72.4监控软件,在同一场地可监控多达99台机组;
??备选Link-Up场地监控器,可互相连接多达24台机组,形成不同的动作组群及区域以作顺序转换运作及备用状态。 |
|