千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 红外对射不报警 [打印本页]
作者: laowh79 时间: 2011-6-20 15:53
标题: 红外对射不报警
我安装了四对红外对射,不知道为什么大多的时候不报警,传输用的是网线不知道会不会有影响,线最长大概150M左右,最短的有70M左右。
作者: john22 时间: 2011-6-20 16:20
看你用哪家的主机,一个可能是网线的问题,也可能是产品问题,
作者: jeffy 时间: 2011-6-20 20:02
你的4对对射应该是直接接在主机上的吧,比如CK的那种主机,如果是这样的话,你先检查对射是否对齐,对射上的灯是否正常,再查一下线路是否有短路断路的存在,哥们用网线做电源线和信号线,也太省了点,有些东西还是要保证质量的,不然后期维护很麻烦,。如果你四对对射都没报警,我感觉和设备没太多关系,检查一下线路是否接对,看看主机部分有没有问题。
作者: lnvfhp 时间: 2011-6-21 14:09
建议不要使用网线,除非是做一次性工程,否则最好不要。我曾经用网线做过一个小项目后来,可把我给整坏了!!!
作者: yuhuibbs 时间: 2011-6-21 14:24
布线容易查线难啊,谁能理解!
作者: haiyan01 时间: 2011-6-22 11:19
网线 是个麻烦
作者: zjcll 时间: 2011-6-22 20:46
学习了
作者: gzaleph 时间: 2011-6-25 23:52
以下是引用laowh79在2011/6/20 15:53:00的发言:
我安装了四对红外对射,不知道为什么大多的时候不报警,传输用的是网线不知道会不会有影响,线最长大概150M左右,最短的有70M左右。
红外对射实际获得电压是多少?网线是否带屏蔽?信号接入主机是否需要电阻?若需要,你的电阻是怎么接的?红外对射是否存在干扰?(干扰有可能是红外对射相互间的干扰,也有可能是墙面之类的东西反射或折射了自射的红外光线干扰了等等,)如果你使用的红外对射品质不行,在变电站的周界也会受干扰(这点是经验)。
请回答以上带问号的地方,以供我们进行判断
作者: tiansir 时间: 2011-6-27 10:02
学习了,真是不错
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |