标题: 请教关于“霍尼韦尔 VISTA-120报警主机”的问题
我现在连接了10个4193防区模块,想把前8个防区定义成第1子系统,后两个定义成第2子系统,然后布撤防互不影响。
请问具体旨怎样编程的?
作者: qqf158 时间: 2011-6-4 09:24
这个简单先要把子系统分开、进入编程按*94跳到200再编2就把两个系统编好了然后在防区里把最后两个编成第二个系统就可以啦!希望能够帮到你。
作者: star52590 时间: 2011-6-16 12:01
补充一下楼上的回答 001 PARTITION 这个事子系统选择 后2个防区可以输入2 就在第二子系统了 如果只有一个键盘 就要在2*18里面把2号子系统设置为可跳转 如果有2个键盘 就需要个第二个键盘一个地址 再到主机设备编程里面把该地址定义为键盘 管辖2号子系统 布撤防可以通过密码加*加子系统号 跳转 然后布撤防
作者: quifangde 时间: 2011-6-16 12:36
41408000 , *94*94 , *00, 2, *91 1 ,*18 1 ,*22 1 ,*23 1,*91 2,*18 1 ,*22 1 ,*23 1。
然后就把放去的子系统定义一下就行了