标题: [讨论]关于博世7400报警主机与CMS7000报警软件的连接设置 [打印本页]

作者: mpk5555po    时间: 2011-6-3 10:07
标题: [讨论]关于博世7400报警主机与CMS7000报警软件的连接设置

博世7400报警主机与CMS7000报警软件一开始连接完成后要在键盘怎么编程才能通讯成功?


作者: quifangde    时间: 2011-6-3 14:26
4019 17#  4020 25# 我记得是这个
作者: dfscnool    时间: 2011-6-3 23:17

4010拨2、5、7 ON

串口线2-3 3-2 5-5 对接(不用硬件流控,建议按说明书全接上,保险)

编 4019 18# 4020 20#  (波特率等在7000软件里要设成一样的。)

 

 


作者: dengrf    时间: 2011-7-9 11:36

DS4010拨2、5、7 ON

DS4010通讯转换模块与软件操作主机连接的是一条USB的现成的线缆,与报警主机连接的是一条红、黑、绿、黄的四芯的线缆,报警主机、DS4010的通讯模块接口都标有R、B、G、Y,对应红接R、黑接B、绿接G、黄接Y就可以了,最后把CMS7000软件设置一下相应的数据就可以通讯了。


作者: yufutop    时间: 2011-7-19 09:14

串口线2-3 3-2 5-5 对接(不用硬件流控,建议按说明书全接上,保险)

编 4019 18# 4020 20# (波特率等在7000软件里要设成一样的。)