千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]网线计算方式 [打印本页]

作者: lz0601    时间: 2011-6-2 19:18
标题: [求助]网线计算方式
<p>综合布线中的网线计算方法出自那本书,有哪些比较规范的书中写有这种计算方法的?</p>
<p>客户要求提供计算方法的资料,不知道那本书里面有。越正规的书越好,最好能说下是第几页。</p>
[此贴子已经被作者于2011-6-2 19:48:54编辑过]


作者: lz0601    时间: 2011-6-2 19:49
<p>没人来帮个忙吗?</p>
作者: lz0601    时间: 2011-6-3 13:02
人工置顶
作者: aidefh    时间: 2011-6-3 13:03
不知道耶&nbsp; 我也想要
作者: haoyefei123    时间: 2011-6-5 09:29
<p>不知道</p>
作者: yandiyunyan    时间: 2011-6-7 09:51
找到了告诉我一下,帮你顶起来
作者: 逆水的鱼xx    时间: 2011-6-7 21:52
&nbsp;
<p align="left"><b>1</b>、平均电缆长度=(最远F+最近N两条电缆总长)÷2</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 总电缆长度<b>L</b>=(平均电缆长度+备用部分(平均长度的10%)+端接容差(一般设为6 m))×信息总点数</p>
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>楼层用线量 L=[0.55(F+N)+6 ]×n </b></p>
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; n</b><b>楼层信息点数</b></p>
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>总用线量L=</b><b>?</b><b>Li&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; i=1,….,m&nbsp;&nbsp;&nbsp; m</b><b>为总楼层数</b></p>
<p align="left"><b>此计算方式目前正在项目实施中验证,待查!</b></p>
<p align="left"><b>2</b><b>、</b>鉴于双绞线一般按箱订购,每箱305 m(1000英尺,每圈约1 m),而且网络线不容许接续,即每箱零头要浪费,所以</p>
<p align="left"><b>&nbsp;&nbsp; </b><b>每箱布线根数=(305÷平均电缆长度),并取整</b></p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 则&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所需的总箱数=(总点数÷每箱布线根数),并向上取整</p>
<p align="left"><b>3</b><b>、计算实例</b></p>
<p align="left"><b>a) </b><b>例题</b>(错误计算)</p>
<p align="left">设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m(1000英尺)一箱,需要多少箱线?</p>
<p align="left">解:24 ×140 = 3360m</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3360÷ 305 = 11 箱</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 需要11箱电缆</p>
<p align="left"><b>b) </b><b>例题</b>(正确计算)</p>
<p align="left">设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m(1000英尺)一箱,需要多少箱线?</p>
<p align="left">解:305 ÷ 24 = 12.7</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 每箱12根双绞线(正确取整)</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 ÷ 12 = 11.6 舍入得 12</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 需要12箱线</p>
作者: shaw1223    时间: 2011-6-9 08:46
<p>谢谢!</p>
作者: ewang1977    时间: 2011-6-10 20:41
差不多
作者: sjsy20    时间: 2011-6-11 17:45
<p>出自综合布线系统工程设计</p>
<p>至于几页 这个我也忘记了</p>
作者: 正泰科技    时间: 2011-6-12 00:28
bzd




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2