标题: 线路压降的问题
请问下,AC24V开关电源,6对对射,2*1的线,距离500M,电压大概会衰减多少
[此贴子已经被作者于2011-5-26 17:03:05编辑过]

作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-5-26 17:41

DC24V电源用RVVB2×1.0mm2线材供6副对射走500M应该没问题的。


作者: 燃支烟吧    时间: 2011-5-26 21:43
0点几伏,简直可以忽略不计。
作者: hddh    时间: 2011-5-27 11:28
谢谢2楼3楼的回答,那如果用12V16A呢,因为每个防区要接1个喇叭(12V),所以用对射上的常开做开关
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-5-27 11:36

500M距离用18V以上的电源供电比较好


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-5-27 11:37
你大概想的是警号用12V电源,那可以另想办法解决
作者: hddh    时间: 2011-5-27 11:51
那直接12V不行吗
作者: QQ254031180    时间: 2011-5-27 22:25

这个压降是无法计算的

首先要看你的整体功耗

然后查询国标线材阻率

安培定律来计算分压分了多少

这样就可以计算出来了

不是恒定的

明白道理就好

附一句你这样接电压不会出问题

能正常工作

供参考


作者: QQ283180779    时间: 2011-5-28 07:33

最原始的解决办法

弄个 24v继电器


作者: 伏旭峰    时间: 2011-6-28 11:08