标题: 线路压降的问题 [打印本页]
作者: hddh 时间: 2011-5-26 16:53
标题: 线路压降的问题
请问下,AC24V开关电源,6对对射,2*1的线,距离500M,电压大概会衰减多少
[此贴子已经被作者于2011-5-26 17:03:05编辑过]
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2011-5-26 17:41
DC24V电源用RVVB2×1.0mm2线材供6副对射走500M应该没问题的。
作者: 燃支烟吧 时间: 2011-5-26 21:43
0点几伏,简直可以忽略不计。
作者: hddh 时间: 2011-5-27 11:28
谢谢2楼3楼的回答,那如果用12V16A呢,因为每个防区要接1个喇叭(12V),所以用对射上的常开做开关
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2011-5-27 11:36
500M距离用18V以上的电源供电比较好
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2011-5-27 11:37
你大概想的是警号用12V电源,那可以另想办法解决
作者: hddh 时间: 2011-5-27 11:51
那直接12V不行吗
作者: QQ254031180 时间: 2011-5-27 22:25
这个压降是无法计算的
首先要看你的整体功耗
然后查询国标线材阻率
安培定律来计算分压分了多少
这样就可以计算出来了
不是恒定的
明白道理就好
附一句你这样接电压不会出问题
能正常工作
供参考
作者: QQ283180779 时间: 2011-5-28 07:33
最原始的解决办法
弄个 24v继电器
作者: 伏旭峰 时间: 2011-6-28 11:08
学习了