双绞线视频传输在很多中小工程上已经大规模使用了,刚才在布线版讨论到线材的选择,顺便这监控版也发一个总结吧!
现在市场一般卖4铝4铁,8铝,4铜4铁,8纯铜(所谓纯铜即为回收杂铜价格为OFC的2/3),OFC无氧铜 8铜这几种网线,价格从几十到500(大牌子品牌费不计入),用表测电阻是最保险的方法。0.5mm CCA(铜包铝)300米单芯直流电阻75-80欧姆,回收铜30-50欧姆(视杂质含量),OFC无氧铜小于24欧姆,线径小于0.5的可以用面积换算出来阻值比例。用截面光泽和价格或重量已经很难判断是否是真的的OFC(无氧铜)线了。
双绞线视频传输器用铁的肯定是不行了,CCA的双绞线无源50米内,有源300米内,专门订制的有源在600米内,效果还可以,所谓的纯铜线距离就翻倍,只有真正的0.5mm OFC线才能达到300米无源 1800米有源的传输效果。具体工程上应该各位视自己的成本决定了,现在的线材厂基本也都是从最便宜的4铝4铁到8芯OFC线都有生产,低端的几十一箱也有人要,高端过信产部CAT5E认证的也能出,反正配套金属供应商也是材料一应俱全。
另外现在还有一种所谓的单对双绞线,其实是被复线,阻抗特性840欧姆,军队和地方都有用,军品的一般就天津和绵阳的608厂70-90年代产品,外皮护套为PVC,内部一般三钢4铜,直流电阻125欧姆1000米,90年代后军方淘汰钢铜结构改为芳纶替换钢丝做加强的,线重降低有利于战场快速布线,导体电阻小于100欧姆每千米。PVC外皮的被复线没有淘宝卖家说的那么好,其实军方已经淘汰了,室外应用存在老化快破裂和阻燃性不够的问题,2000年后逐步改PVC+PE的复合材料了(呵呵军方就是反应慢,网线用芳纶和PVC+PE复合工艺在我96年做计算机工程是就已经用了,一帮揭西人开创了双绞山寨线)。无源的使用这种线一般没有多少问题,有源的距离到600米以上就经常出现阻抗失调的现像,有源双绞线传输器匹配阻抗一般都是100欧姆。另外被复线的绞距不足,多路同时布线是没有双绞效应也容易出现图像重影和抖动的现象。双绞线之所以称之为双绞,就是双线之间和多线对之间都有固定的绞距。
以上是我们多年解决客户关于双绞线传输关于选线的参考,希望对各位使用双绞线传输有所帮助。有问题直接联系809#dms.cn
这个好,谢谢!!!!!
有技术共分享,顶楼主!
学习了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |