标题: 对讲电源一拖多吗? [打印本页]

作者: 漫不经心的爱2009    时间: 2011-5-25 15:30
标题: 对讲电源一拖多吗?
对讲电源是一对一的。还是一对多的啊。我郁闷ING
作者: ChinaAlex    时间: 2011-5-26 10:30
肯定是一拖多啦,要不然多麻烦啊!
作者: 漫不经心的爱2009    时间: 2011-5-27 15:44
哦。那一个电源可以拖多少个室内机啊?我用的是振威的品牌。
作者: wxfx922    时间: 2011-5-27 21:43
拖18个是没问题的
作者: httersky    时间: 2011-5-29 16:19
一般带多少是根据可视分机的工作电流和电压来计算 ,还有就是你的电源是多大,电源到分机的距离,综合考虑,不能想带多少就带多少
作者: 机械章鱼    时间: 2011-5-30 09:06
一拖多,具体数量按照功率计算,(电源的功率)/(分机的工作功率)*(安全系数) 即可
作者: kaizhong    时间: 2011-6-26 23:42
看你的电源安数够不够啦
作者: szket    时间: 2011-6-27 10:03
1对多
作者: 戒了理想    时间: 2011-6-27 11:20
<div class="quote"><b>以下是引用<i>httersky</i>在2011/5/29 16:19:00的发言:</b><br/>一般带多少是根据可视分机的工作电流和电压来计算 ,还有就是你的电源是多大,电源到分机的距离,综合考虑,不能想带多少就带多少 </div>
<p>赞同</p>
作者: tiansir    时间: 2011-6-28 09:13
一对多,赞成
作者: wufeng618    时间: 2011-6-28 11:36
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 学习啦</p>
作者: 月亮使者    时间: 2011-7-20 21:28
&nbsp;功率等够的话当然可以啊
作者: abei002    时间: 2011-7-22 06:28
学习啦
作者: lishu0035    时间: 2011-7-22 08:59
<p>一般都是一拖多啦。</p>
<p>星光楼宇的T5系统电源标配是带24户分机</p>
作者: sljstc    时间: 2011-8-11 09:22
<p>一对多,不同厂家拖的个数不一样</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: leiag775    时间: 2011-8-11 16:48
5楼说的很清楚,具体带多少可咨询厂家
作者: ant918    时间: 2011-8-13 23:46
<div class="quote"><b>以下是引用<i>机械章鱼</i>在2011/5/30 9:06:00的发言:</b><br/>一拖多,具体数量按照功率计算,(电源的功率)/(分机的工作功率)*(安全系数) 即可 </div>
<p>这个计算公式中的安全系数通常是多少?</p>
作者: thcxlz    时间: 2011-8-14 11:28
建议你所有电源的负极共地,连个电源的正极断开,避免因一个电源坏掉拉坏了其他的电源,最后影响整栋楼正常工作