50的光线用62.5的尾纤熔接有没有问题?
[打印本页]
作者:
huayisheng
时间:
2011-5-25 10:27
标题:
50的光线用62.5的尾纤熔接有没有问题?
请指点!!!
作者:
bjnewcont
时间:
2011-5-26 15:41
传100M凑合,传1000M有问题,我们公司只要客户是传千兆都会让他用50的光纤,
作者:
wuwei2009
时间:
2011-7-15 11:22
最好别那么接,即使接上了,可能也要丢数据的。
作者:
czc888
时间:
2011-7-16 14:52
不要这样接 要配对
作者:
澜子
时间:
2011-7-19 14:24
两种光纤虽然都是多模光纤,但是50/125的光纤芯经细,62.5/125的光纤芯经粗,两个对接,如果是国产的熔接机比如吉隆的机器能熔接上,损耗很大,丢数据,进口的机器,有些机器根本不熔。但是我有个朋友之前遇到过这种事,当时布完线了,熔接时才发现原来的光缆是50/125,新缆是62.5/125,因为时间紧,所以就用国产机器熔上了,测试损耗很大,但是因为要求不高,也用着呢。后来有时间换了50/125
[此贴子已经被作者于2011/7/20 11:05:28编辑过]
作者:
loned103
时间:
2011-7-26 11:28
如果溶上去的话是可以的,不过中间连接中会有一点空隙的