作者: bjcatv 时间: 2011-5-20 08:51
标题: 对射接大华嵌入式主机遇到的问题寻求帮助
对射接大华嵌入式主机遇到的问题寻求帮助
现场距离过远,布线图省事直接一根信号线串联一面墙的三对对射。接报警主机可以正常使用,现整改加上了监控系统,后端用大华AS系列嵌入式主机,和报警做报警联动功能。
报警后大华主机一直蜂鸣, 断开串联单接一路对射主机接常开或者常闭工作正常,联动功能可以实现。但串联其他2对对射后报警后主机一直长鸣,无法正常工作。可有类似情况,如何解决?····
在线寻觅解决办法······
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2011-5-20 11:04
把对射接入专用报警主机,用报警主机来联动DVR就OK了!
作者: bjcatv 时间: 2011-5-20 11:52
现在就是不接报警主机,就是直接接入嵌入式主机进项联动····
作者: zhangdonghai 时间: 2011-5-20 13:02
信号线是几芯的?可以做一根公共其它做信号线,如果四根就够了。我估计是线路过长问题,换好点对射看看,如果不行加地址模块与485模块再与录像机联动。
作者: jinchao789 时间: 2011-5-21 17:24
接线没问题的话,看是否阻抗匹配的问题。。
作者: qq445923323 时间: 2011-5-24 08:23
呵呵,学习了。
作者: bjcatv 时间: 2011-5-25 18:44
问题已经解决 是三对对射串接中间有短路情况,造成主机不断报警,··如果有朋友遇到此状况可以借鉴之··
作者: yjs995718 时间: 2011-8-24 16:34
学习了?
作者: lygleizi 时间: 2011-8-26 09:15
学习了
作者: pinghuang 时间: 2011-8-26 15:58
从这件事情中可以看出,描述问题前需要重点检查整个系统的布线工作,不能随意的下结论
作者: 昱安泰 时间: 2011-8-29 11:28
是的,但楼主所描实的也有不详细的地方,应验查线路
作者: 天涯.明月.刀 时间: 2011-8-29 12:08
学习了
作者: zzj616405 时间: 2011-8-29 16:13
study
作者: 抽刀断水 时间: 2011-9-6 17:20
先检查线路再谈其他。
作者: 七喜 时间: 2012-2-15 17:10
2楼正解还是按照老方法来办吧!