千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 900多米周长的围墙监控 [打印本页]
作者: fyc4444 时间: 2011-5-14 07:25
标题: 900多米周长的围墙监控
营区周长大约900米 围墙1米5-2米左右 怎样布置摄像头位置最合理 请教
作者: 小李仔 时间: 2011-5-14 10:32
用固定枪机的话数量就多了,觉得如果有保安人员在值班的话,可能利用固定及变倍球机来配合使用。
作者: 无线传输 时间: 2011-5-14 11:50
怎么不用周界系统
作者: adsl456258 时间: 2011-5-14 13:11
什么是周界系统 ?莱鸟来学习
作者: lygood836 时间: 2011-5-14 13:55
应该和周界防盗联动,采用变焦的球机吧
作者: hongshengjl 时间: 2011-5-14 14:42
多用球机吧
作者: 陈远 时间: 2011-5-14 16:37
最好的方案,是周界报警加固定红外枪机、红外球机。周界报警联动视频弹出,同时球机自动转动到报警的防区,可以进一步观察,核实警情。
作者: buhuifeideniao 时间: 2011-5-14 16:54
这要看场地和客人的要求是怎么样的来做决定。
作者: 中山美视安 时间: 2011-5-14 19:19
多用球机而且带联动报警功能实现周介防范。。。
视频监控加防资报警。。。
作者: jack.king 时间: 2011-5-15 11:32
这个好像很好实现的吧,用周戒防范加枪球配合,或者直接用网络枪球配合
作者: john22 时间: 2011-5-16 10:07
用3-4个球机
作者: hotmsn 时间: 2011-5-18 15:23
这个值得MARK一下了
作者: anyshow 时间: 2011-5-19 08:53
用球机
作者: konsa 时间: 2011-5-19 13:06
最简单 用红外对射 放1-2个枪机 和球机
作者: chenaifeixue 时间: 2011-5-19 13:12
四组红外对射再加几个四个球头不行吗
作者: hnss6688 时间: 2011-5-19 14:20
最好的方案,是周界报警加固定红外枪机、红外球机。周界报警联动视频弹出,同时球机自动转动到报警的防区,可以进一步观察,核实警情。
这个谁会做的?我是菜鸟。能做这个的,麻烦留个QQ啊。
作者: wingka 时间: 2011-5-25 16:29
作者: lygleizi 时间: 2011-6-3 15:27
<周界报警加固定红外枪机、红外球机。周界报警联动视频弹出,同时球机自动转动到报警的防区>可行
作者: szwbt 时间: 2011-6-3 19:32
最好的用枪击的
作者: szwbt 时间: 2011-6-3 19:34
高速球很好,就太贵了
作者: 刘栋 时间: 2011-6-3 23:27
用周界报警与快球做预置位联动实现
作者: shingtak 时间: 2011-6-4 11:28
红外加球机
作者: 卒于2012 时间: 2011-6-13 17:55
学习
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |