千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于监控线缆的问题! [打印本页]

作者: uniqueleeway    时间: 2011-5-11 09:04
标题: 关于监控线缆的问题!
想请问下,一般监控摄像头前端有几种线缆,30层的楼宇,机房在1层,应配置什么规格的
作者: dongjianhua    时间: 2011-5-11 09:17

 现成如果布的丫头网络线路 那就用网络摄像机呗


作者: uniqueleeway    时间: 2011-5-11 09:35
说明下,我想问的是,该用什么规格的线缆,网络摄像机不考虑,还是用普通模拟的
作者: shitou1004    时间: 2011-5-11 09:55

75-5的就行...


作者: r74371124    时间: 2011-5-11 09:59

电源就近供电,RVV2*1.0就够了

视频线:看距离了,300米以内用syv75-5的没问题

如果有云台摄像机,控制线用rvvp2*1.0的

 


作者: zhongxin6868    时间: 2011-5-11 10:00
视频线双绞线 你有多少路啊  如果数量比较多的 还是用网络摄像机做网络线路线路比较方便 30层做同轴视频线 线不便宜啊  可能用网络摄像机还会便宜
作者: uniqueleeway    时间: 2011-5-11 10:07

谢谢5楼的详细回答。

另外6楼,网络监控现在成熟吗,会不会有图像质量或者其他什么隐患?


作者: zx86519mny    时间: 2011-5-11 10:35
网络摄像机目前技术还行,问题是传输链路的不成熟。如果很多路的话,对内部网络带宽要求很高,平均一路D1的按照5M以上算,一路CIF按照2-3M算,延迟会很严重。
作者: zx86519mny    时间: 2011-5-11 10:40
用模拟传输的话,电梯内的视频线缆和普通的是不一样的型号的,要求抗拉伸,抗损耗,抗干扰,一般都有3蹭屏蔽加钢丝,各个厂家的样式和型号不一样,叫“电梯专用视频线”
作者: uniqueleeway    时间: 2011-5-11 12:17

明白了,谢谢先






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2