千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于监控设备线缆传输距离的问题,急! [打印本页]

作者: uniqueleeway    时间: 2011-4-28 15:16
标题: 关于监控设备线缆传输距离的问题,急!

两栋30层的楼宇,其中一栋一层设为主机房。想请问一下,SYWV视频线和BV2.5的电源线是直接从摄像机到主机房吗?还是在楼层弱电间汇聚后再引到主机房?中间传输距离要100多米,两种类型的线受影响吗?急!


作者: 瓜人瓜梦    时间: 2011-4-28 17:08
没问题的,300米以内都可以用SYV-5
作者: lhskqjk    时间: 2011-6-28 23:21
问题不大 我用75-3的线都可以接200米左右 不过线材一定要国标的