千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 中间铜芯不通,可以用屏蔽线代替吗 [打印本页]
作者: zxd520 时间: 2011-4-27 18:38
标题: 中间铜芯不通,可以用屏蔽线代替吗
[attach]51422[/attach]
[attach]51423[/attach]
第一次做工程,辛苦了十天,一期二十一个头基本完工,用的是75-5 128P的全铜线,除了一根线不通,其它正常
不通的线用万用表测了是中间铜芯不通,不知道哪里断路,因全部套管的,不太好查,也没法重新放线,
想用外面的屏蔽线来代替中间的铜芯可以吗?
我自己试了一下,没成功,,我想有线电视可以只用一根线插上就能收到信号,这个为什么不可以
[此贴子已经被作者于2011-4-27 18:44:38编辑过]
作者: MWBO 时间: 2011-4-27 19:51
呵呵。这个难整点。最好查线,分段查。用刀片顺线走向划开屏蔽层,稍挑开一点,再跟着顺线走向划开内芯,只要能戳进表笔或细金属进去测通断就可以了,完后用手捻下芯线皮层,小心与外层的短路。外层必须缠防水胶布。这样不用断线,只是一定要注意两线不能短路。
作者: gege2010 时间: 2011-4-28 09:12
特性阻抗75。 另外说一句:铜芯不通的概率很小。
作者: DVR/NVR 时间: 2011-4-28 10:20
学习
作者: fengzheng0420 时间: 2011-4-28 10:33
学习
作者: zxd520 时间: 2011-4-28 12:27
以下是引用gege2010在2011-4-28 9:12:00的发言:
特性阻抗75。 另外说一句:铜芯不通的概率很小。
我是这样测试的,用另外一根线从点位拖到主机端,分别接铜芯和屏蔽线用万用表测量的,结果是铜芯不通,这样测法对吗
二百多米长,中间还有其它分支,全部用PVC管套着走的,查的话很麻烦啊;环境的原因也不能重放线了,决定和户家商量闭了这个点
作者: liubeizhan 时间: 2011-4-28 12:46
用两根视频线的铜芯测。
你说的是有线电视线的射频信号。
不知道有没有听过一线通这种设备?用一跟线可以传输多个摄像机。
作者: hongshengjl 时间: 2011-4-28 12:59
测量方法是对的,中间有很多分支是什么意思?切开过吗?
作者: xjzjm001 时间: 2011-4-28 13:11
有一路线路传两路视频的设备啊,可以试试
作者: zk352579951 时间: 2011-5-17 00:51
不知道lz整好没有?
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |