千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
压差开关设置
[打印本页]
作者:
电脑支支响
时间:
2011-4-26 09:41
标题:
压差开关设置
压差开关设置值与什么有关?风机静压?过滤网终压?过滤网设计阻力?
作者:
yulue5566
时间:
2011-5-24 14:42
<font face="Verdana">差压开关主要有下面几方面的用途,不同的使用压差值设定值也不同:用于检测空调机组风机的运行状态,压差值一般设定在20~50PA,用于监测空调初效、中效、高效过滤网的状态。初效过滤网的压差值一般设定在50~100PA,中效过滤网的压差值一般设定在100~250PA,高效过滤网的压差值一般设定在250~500PA。<br/></font>
作者:
电脑支支响
时间:
2011-5-25 17:47
感谢三楼说了这么多,不过我在别的论坛问过同样的问题,得出答案是过滤网终压;我之前有个项目,机组很小,我将初效过滤设50多,风机一启就报警,后来看见过滤网终压为200,我就把他设为200了。
作者:
hongfs
时间:
2011-6-4 08:57
什么是滤网终压,不吝赐教。滤网本身的相关参数吗?
作者:
电脑支支响
时间:
2011-6-7 14:07
什么是滤网终压我也不知道,我是在现场看机组参数看到的,在网上查了很长时间都没相关资料~~~~~~
作者:
knoll123
时间:
2011-6-7 23:59
<font face="Verdana">差压开关主要有下面几方面的用途,不同的使用压差值设定值也不同:用于检测空调机组风机的运行状态,压</font>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2