千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 救命啊一个监控点无视频信号不知道啥原因 [打印本页]

作者: 石斑鱼11    时间: 2011-4-25 21:06
标题: 救命啊一个监控点无视频信号不知道啥原因
       很简单的一个电梯监控点就是显示无视频信号:视频传输通过光纤来传输的,一个4口光端机上3个点一个是电梯的出问题了,另外两个是地下室通道和楼梯口没啥问题。我检查了电源12V左右,我还换了个新电源,测试了视频阻抗78欧姆左右,换了好的摄像头,换了光口,但是这些还是没效果啊,监视器上还是显示无视频信号啊,那个高手知道啊?
作者: chike163    时间: 2011-4-25 21:53
 监视器坏了
一路检查过来就知道那问题了,不要老找表面现象

作者: 石斑鱼11    时间: 2011-4-26 19:28
我日今天去检查了,真实不可思议啊,居然是电梯轿厢顶上220的强电有问题,但是奇怪啊万用表测试230V,后到小电源测试有12V啊,妈的总不能从另外地方供220吧!因为我外接220问题解决啊,但是这个问题我重来没碰到过啊
作者: njd456b    时间: 2011-5-6 20:56

230V应该没事呀,220V的电压正负5%是正常的呀。

好点的电源都可以供的。会不会是压降没有算好

我上次一个工地也出现4个点,就一个点个黑屏,后来什么都检查了都没有问题,线也才拉了30m用的是75-3(96p)和2*0.5线。最后试出来是摄像机的功耗太大,用小电源没用,后来换了一个集中供电把输出电压调5%上去就可以了。


作者: wangbin9089    时间: 2011-5-10 10:08

输出是12V那就不是电源的问题吧


作者: 石斑鱼11    时间: 2011-5-22 19:06
我回复晚了  问题检查出来了 真的是不敢相信啊 居然是那个小电源输出12V的头子有问题啊 重新换个头子问题就解决了 晕死这样都有可能啊 测试电压都没问题的。
作者: zdy87114    时间: 2011-5-23 10:43
学习了。。
作者: 毒药加冰    时间: 2011-5-23 10:58
以下是引用哗啦啦在2011-5-5 14:11:00的发言:

是这样的,你接的电梯轿厢上的电源可能是检修电源,有的品牌电梯的检修电源在运行时是关闭的,只有在停机检修时才开启。你要把电源接到电梯轿厢的运行或长明电源上,这需要联系电梯的施工或保养单位。

正解

要跟电梯维护的人联系好才行


作者: 张昌隆    时间: 2011-5-23 11:09
以下是引用石斑鱼11在2011-5-22 19:06:00的发言:
我回复晚了  问题检查出来了 真的是不敢相信啊 居然是那个小电源输出12V的头子有问题啊 重新换个头子问题就解决了 晕死这样都有可能啊 测试电压都没问题的。

晕,就这么简单的问题啊


作者: barryzhujun    时间: 2011-5-23 11:46
那样的话,最好电梯里的布线还是包给电梯公司的人来做最方便了。
作者: hddh    时间: 2011-5-24 10:59

摄像机与轿厢得接触问题,要隔开

 