标题: 寻高手·总线制周界报警?? [打印本页]
作者: 胡屯科技 时间: 2011-4-20 20:52
标题: 寻高手·总线制周界报警??
:现有33个防区是用总线制的布线方式·每个艾礼富接收端安装一个地址码和电阻·由于时间久了·根据主机键盘上显示·现在有6个防区出现了问题·19·23··25·26·28·33···我用万用表量了电压·是24v··用手挡住接受端也会感应到·信号线和电源线是走的地下井道·我看了接头有氧化现象·不是太严重·帮我推断下·应该怎么继续排查问题?
如何解决·请高手讲解·
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2011-4-20 21:17
有防区显示就很容易排查故障了
作者: alf 时间: 2011-4-21 09:13
如果对射是好的,就是模块有问题
作者: brandy514 时间: 2011-4-21 10:06
对射和地址码都检查一下,最简单的办法就是找个好的替换测试一下!
作者: 胡屯科技 时间: 2011-4-22 15:40
谢谢·各位·
作者: qiruijun 时间: 2011-6-21 23:29
模块!
作者: wcg123456789 时间: 2011-6-22 00:18
换模块试试
作者: haiyan01 时间: 2011-6-22 11:13
你直接把模块的两根信号线 分开 或闭合试试 就知道 模块是好还是坏 对射好找 用万用表量下信号端口的通断
作者: 小白芽 时间: 2011-6-23 20:51
也有可能是对射外罩引起的哦
作者: shijudianzi 时间: 2011-6-29 09:28
学习
作者: michael1 时间: 2011-7-5 20:03
换模块试试
作者: wileyyoung 时间: 2011-7-6 08:19
量的时候不光要量设备电压~信号电压也要量,如果在正常范围内的话,就去检测模块的问题。模块不确定的话就拆回监控室 直接连主机测试
作者: xfgzd 时间: 2011-8-16 09:20
对射的问题是最不好排查的
作者: szket 时间: 2011-8-17 14:01
都是高手
学习了
作者: wis98 时间: 2011-8-17 14:19
在地址模块上用短路线加电阻进行模拟报警测试,如果正常,则是红外问题。
作者: info2012 时间: 2011-8-17 15:42
楼上说的都不错