标题: 防盗报警布线问题 [打印本页]
作者: 郭诺一 时间: 2011-4-20 11:52
标题: 防盗报警布线问题
群里的兄弟,在布线的时候有用网线的吗?
作者: QQ254031180 时间: 2011-4-20 12:03
有但网线质地较硬
易损害
且内阻较大
慎用
短距离环境优可考虑
供参考
作者: gzaleph 时间: 2011-4-20 12:30
楼上解释的很清楚,很精准。
作者: 以诚相待待 时间: 2011-4-20 14:49
最好不要采用网线,故障率频繁
作者: 淡蓝的忧郁 时间: 2011-4-20 20:18
网线的线径小,长距离衰减太厉害。
作者: tonghua711 时间: 2011-5-6 21:31
网线不适合做报警的信号线,各款报警主机都会有电压,网线线径细而且容易折断。工程上最好是使用RVV的线材,如果探测器电源线一起走的话,建议使用RVV 4*0.75
作者: lzxwkj 时间: 2011-5-6 22:42
学习了
作者: 隹安 时间: 2011-5-7 11:01
据多层楼上分析 相当专业 不需要解释 你懂得 最近流行“信春哥”
作者: zc5305 时间: 2011-5-7 22:09
学习了
作者: zhangjiaxing 时间: 2011-5-9 09:51
学习了
作者: a120423944 时间: 2011-5-11 11:57
学到了新的知识
作者: barryzhujun 时间: 2011-5-11 14:26
来学习了。
作者: pinghuang 时间: 2011-5-11 14:53
大家介绍得都非常准确,到位了
作者: haiwenkill 时间: 2011-5-11 15:23
学习了。谢谢大家。
作者: mango03a 时间: 2011-5-12 09:44
纯铜四芯线啊啊,,太远的还要注意供电。。。
作者: yuxiaowei 时间: 2011-5-13 10:07
恩,写的很好。
作者: don547122919 时间: 2011-9-16 21:59
RVVP
作者: jaky0258 时间: 2011-9-17 11:09
我用过网线布线,不知用久之后会不会出问题就难说了。
作者: wfyaini 时间: 2011-9-18 08:35
这个一般给政府工程要用,一般私人不会叫你那么弄的,要不然你估计就收不到RMB了
作者: xingshao 时间: 2011-10-11 15:07
学习一下
作者: zz1986 时间: 2011-10-13 09:50
不线根据的工程的大小来决定..选用材质 围栏自己 好最好不要偷工
作者: xyc0326 时间: 2011-10-15 10:25
围观学习了……
作者: shentong123 时间: 2011-10-19 16:23
学习了,哈哈!!
作者: yktfgg 时间: 2011-11-7 15:47
学习了,差点用网线做信号线
作者: syl8118 时间: 2011-11-7 16:05
严格来说应用带屏蔽四芯线,一般用RVV4*0.5,供参考
作者: zz1986 时间: 2011-11-8 13:24
路过 学习了
作者: lanhai21 时间: 2011-11-9 22:43
网线应该弊端很多 应该不太适合用在此处...
作者: xue5210 时间: 2011-11-10 13:31
可以啊 !!RVV
作者: zbl471863211 时间: 2011-11-10 19:54
做工程都用rvvp吧
作者: 基本不懂 时间: 2011-11-12 12:41
学习
作者: ttqiuzhi 时间: 2011-11-23 11:22
学习了。谢谢大家。
作者: goone123458 时间: 2012-1-3 08:41
同意二楼的
作者: lsfjy11 时间: 2012-1-8 07:51
学习了,∑
作者: bugid 时间: 2012-2-15 21:10
哦,学习了,原本只知道网线易断,原来内阻也大的.
作者: wmc6851 时间: 2012-3-19 14:32
thanks