千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]视频干扰,神人帮帮我呀, [打印本页]
作者: 别动我的感情 时间: 2011-4-18 15:29
标题: [求助]视频干扰,神人帮帮我呀,
说下情况,监控立杆,杆子七米高,视频75-5,128编的线,传送距离最长的有300米左右吧然后进光端机,,,传到监控室,其中立杆内是七米长的75-3的视频线接300长的75-5的主线中间是BNC头对接的,和24V电源共放到一个小箱子内,300米主线中间接过一次,电源,控制线和视频线都在一个地方共同接过一次.现在我监控室出现每个监控点出现上下抖动的情况,这干扰源我就不知道是哪里来的.请帮忙提下意见,.,.,.,.,.,在线等.
监控室现像是,,出现波纹上下小幅度的抖动.
[此贴子已经被作者于2011-4-18 15:31:06编辑过]
作者: 别动我的感情 时间: 2011-4-18 15:31
监控室现像是,,出现波纹上下小幅度的抖动.
作者: okoos168 时间: 2011-4-18 15:40
查下电源功率问题。再就是前端是什么摄像机,如果带云台的就查下解码析。
线路也要检查下
作者: 别动我的感情 时间: 2011-4-18 15:51
以下是引用okoos168在2011-4-18 15:40:00的发言:
查下电源功率问题。再就是前端是什么摄像机,如果带云台的就查下解码析。
线路也要检查下
我是220V电走到前端,,前端是缔佳球机自代的24V2A电源,
我的波纹上下抖动是时有时无的,不过干扰的时间要长一些.
枪机也一样有干扰.R,明天要验收了.
[此贴子已经被作者于2011-4-18 15:52:19编辑过]
作者: linhuc 时间: 2011-4-18 16:03
等高手出现 !
作者: 你out啦 时间: 2011-4-18 20:24
平时都一套一套的 有问题出现了 高手呢? 等吧
作者: 辰默 时间: 2011-4-18 21:41
接头处 直接接然后换下电源
作者: eie1992 时间: 2011-4-18 23:37
监控立杆,杆子七米高,视频75-5,128编的线,传送距离最长的有300米左右吧然后进光端机........立杆内是七米长的75-3的视频线接300长的75-5的主线中间是BNC头对接的,和24V电源共放到一个小箱子内
是不是金属立杆?摄像机做没做和立杆绝缘?系统还有没有接大地的摄像机?
光发射机机壳应该接大地,摄像机应和大地绝缘;先做好这些再看看。
作者: ffpc 时间: 2011-4-19 08:32
搞个图来看看,是不是BNC头碰到地了~
作者: 你行我也行 时间: 2011-4-19 08:38
看来要学的还很多啊
作者: fengluochi 时间: 2011-4-19 08:40
我来学习的。帮你顶下。
作者: alu721016 时间: 2011-4-21 23:50
学习下~
作者: chenjian1045 时间: 2011-4-22 08:51
请观其变,重拳出手
作者: kindboy 时间: 2011-4-22 09:23
7楼正解 把你的-3的线和-5的线的接头处不要用BNC 直接接 再后检查电源 你24V多少A的电源 建议至少得用到3A4A都没问题
作者: ruanjian415 时间: 2011-4-22 09:26
受教,学习了
作者: 月亮使者 时间: 2011-7-28 11:45
有道理
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |