千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助] 奇怪现象 [打印本页]

作者: ammnn    时间: 2011-4-18 09:39
标题: [求助] 奇怪现象
我在某公司配电房装一监控摄像头按装在墙上会出现过一段时间没图像现象再过一段时间又有图像,我在墙壁前面放一张人字梯把摄像头放到梯子上就没事,请各高手帮忙,谢了!

作者: sunjlg    时间: 2011-4-18 11:04
好奇怪啊
作者: miaowei88930220    时间: 2011-4-18 15:12
没遇到过。。。。。。做接地试试
作者: woshiyi1314    时间: 2011-4-18 15:15
真的蛮怪的
作者: 别动我的感情    时间: 2011-4-18 15:22

偶尔断电.


作者: calan    时间: 2011-4-18 15:39
这么简单的问题:重新做下头子,接触不良
作者: 你out啦    时间: 2011-4-18 20:11
呵呵 应该是接触吧好吧
作者: krandywanwan    时间: 2011-4-20 11:21
就是BNC头子吧
作者: 54furao    时间: 2011-4-20 11:23
检查接头和接头附近的线的问题
作者: qigd1982    时间: 2011-4-20 11:33
学习了,哈哈
作者: liubeizhan    时间: 2011-4-20 11:42

是黑屏还是蓝屏。

黑屏先看看电源。

蓝屏先看视频头。


作者: zs9007    时间: 2011-4-20 13:22

和视频没关系图像是正常的。

就是不能控制,重新上电后就正常啦,可以控制,可不知什么时候就有控制不了了!!!!

按说用2路的光端机,每台就传2路视频及信号不应该有问题啊!!!!

再有这是普遍现象,不是说某几路有这种现象。

大家帮忙再帮我想想


作者: zjykjmdzwy    时间: 2011-4-21 07:20

楼主说的这种情况,会不会有可能传输线路或是墙体等介质带有一定量的静电或是漏电引起的电流作用导致的,试试视频信号接地等方法,检测电流

 


作者: 隹安    时间: 2011-4-21 07:38

跑的现场多了就知道了,90%是接触不良(摄像机到屏幕显示)多少几个接触点多少个BNC连接点,逐一排查。

 

楼上说的个别案例,墙体带电或静电或其他的都有可能,现场的事情奇怪的多的很!


作者: 情有河源    时间: 2011-4-21 10:14

你量一下是不是有漏电现象,

我之前做过一个工程,白天摄像机图像是正常的,一到晚上六点图像就会滚动,顺序也会乱串,怎么弄也没有效果,后来发现有台摄像机漏电造成的,更换会好了


作者: ammnn    时间: 2011-4-22 17:46
用的是双绞线传输,拔下电源或者视频头再插上就好了,没有图像时是黑屏。
作者: DVR/NVR    时间: 2011-4-22 17:48

应该是BNC头接触不良引起的


作者: 月亮使者    时间: 2011-7-28 11:40
有道理
作者: jinqiguo    时间: 2011-7-29 14:21

学习了

 


作者: sangson    时间: 2011-7-29 14:50
有趣
作者: whisky007    时间: 2011-7-29 16:10
没碰到过
作者: 集中监控平台软件    时间: 2011-7-29 16:14
受教··
作者: 捷盟V14    时间: 2011-7-29 16:37
检查接地  




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2