标题: 24V的云台到控制器200米用什么线好啊? [打印本页]
作者: www123963 时间: 2011-4-14 21:59
标题: 24V的云台到控制器200米用什么线好啊?
24V的云台到控制器200米用什么线好啊?
有人建议用8芯的网线,我不知道可行不,
有人建议用两根rvv3*0.5的线,这样成本又太高,
请教各位老鸟指导一下
作者: www123963 时间: 2011-4-15 10:13
怎么没有高手回答啊
作者: sjhhappy 时间: 2011-4-15 10:14
网线可以,你不确定的话可以自己用线在公司里做个实验呀
作者: zhaolihui1984 时间: 2011-4-15 10:20
恩
作者: xudapao110 时间: 2011-4-15 14:09
用好一点的网线把 有些东西不能省 要不出问题就头大了
作者: dufei5418 时间: 2011-4-15 14:18
网线就可以了
作者: cqsxtl 时间: 2011-4-16 16:47
我做过试验,300米网线传输云台拖不动
作者: qqwf1295 时间: 2011-4-16 23:00
我建议直接强电啦过去在摄像机处做变压处理吧
作者: xjayang 时间: 2011-4-17 12:30
电源线用2*1.5(1.0)RVV线缆 控制线用2*0.75(0.5)的RVVP 线缆 绝对没有问题!
作者: www123963 时间: 2011-4-17 13:37
以下是引用cqsxtl在2011-4-16 16:47:00的发言:
我做过试验,300米网线传输云台拖不动
我昨天也做了这个试验,300米网线传输的确不能拖动云台,请问300米-400米距离应该用什么线比较合试
作者: satank 时间: 2011-4-17 15:39
- -拖不动么。。
作者: chenjian1045 时间: 2011-4-18 08:54
不知道