千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]一个门禁控制器接两个读卡器怎么接? [打印本页]

作者: sszzzyyy    时间: 2011-4-13 14:08
标题: [求助]一个门禁控制器接两个读卡器怎么接?
甲方要求一个铁门里外都可以进出,一个门禁控制器接两个读卡器可以吗,怎么接?
作者: ghostwar    时间: 2011-4-13 14:30
<p>里面不可以用出门按钮吗?</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: tangsasa    时间: 2011-4-13 15:11
我们公司的门禁控制器可以用同一组线,在同一点前后各装一个读卡器,可以区分进出。有需要联系我小唐QQ:476743074
作者: yl0706    时间: 2011-4-13 15:59
<p>用微耕的门禁就有这个功能!</p>
<p>若果是其他品牌不带双读头的就得再加一个控制器!</p>
作者: xd189    时间: 2011-4-13 21:12
<p>当然可以了</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: zbin    时间: 2011-4-14 08:24
看控制器有没有2个读卡的功能。
作者: anvda    时间: 2011-4-14 15:12
看来你就没有做过门禁
作者: e763    时间: 2011-4-14 15:47
学习中~~~~门禁扩展很宽
作者: chenshijun    时间: 2011-4-14 16:21
<p>双门控制器就可以接两个读卡器了撒</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: tyjlhh    时间: 2011-4-15 22:17
<p>关健看你用的哪个品牌的门禁呀,有两门的还有四门的,像那DDS两门的当然可以接两个读卡器呀</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: nieveyne    时间: 2011-4-16 16:59
<p>看你控制器能接几个读卡器,</p>
作者: xkfighting    时间: 2011-4-20 18:35
<p>看门禁主控板是不是可以带两个读头的</p>
作者: mxl2046    时间: 2011-4-21 08:56
真的要问你的供应商 你这款有没有这个功能&nbsp; 有的是可以双向刷卡的&nbsp; 有的不可以 你这个要不是双向的就是肯定不可以 只能是按钮 刷卡
作者: zhangmiao168    时间: 2011-4-21 09:02
<p>跟一机两把锁的原理一样吧?</p>
作者: donggd    时间: 2011-4-21 13:34
<p>你可选有可编程的控制器,很多功能都能实现。如ELID</p>
作者: elin135    时间: 2011-4-21 15:00
单门控制器应该本来就支持进出门读卡机的,有2个接线端子的。
作者: chenlibihu    时间: 2011-4-23 15:25
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果不区分进门和出门记录,韦根的读头的话,并一个读头即可。 如果是485读头,手拉手再接一个读头,在软件里定义好。
作者: QQ1427919915    时间: 2011-4-24 09:26
<p>这个问题最好咨询你的供应商;如果用户不需要对刷卡进行否是进出识别的话,你可以把两个读卡器并联接到门禁控制器即可,如果需要对刷卡进行否是进出识别的话,你就要选购支持双向刷卡的门禁控制器了,那样1把锁就有2个读卡器刷卡开门;一般情况有单门双向、双门双向。需要详细安装及使用方法联系我。</p>
作者: 园飞留心    时间: 2011-4-24 22:15
很简单,你可以用双门控制器呀!
作者: jennylu    时间: 2011-5-24 16:37
ELID品牌门禁控制器也支持这个功能哦 有需要可以联系QQ:469630463
作者: elanst2009    时间: 2011-5-25 11:13
<p>比我还不懂,哈哈<img style="WIDTH: 48px; HEIGHT: 51px" src="http://www.1000bbs.com/images/emot/em55.gif" width="19" height="40"/></p>
作者: semtong    时间: 2011-6-10 17:52
用一个单门双向控制器就可以搞定了。
作者: 月亮使者    时间: 2011-7-20 21:36
必须可以
作者: alishwang    时间: 2011-7-21 10:08
广告贴~
作者: hahye    时间: 2011-7-21 15:25
看你控制器有没有支持2读卡器的,里面安装一个出门按钮是最方便的。
作者: zxzmoxiang    时间: 2011-7-22 11:09
学习提高
作者: hujun044861    时间: 2011-7-22 17:08
<p>不是本来就可以一进一出双控制么</p>
作者: ZRJ1094    时间: 2011-7-23 10:28
只能用两门控制器,或者用485的读卡器,也要看你设备支持不
作者: anycalljz    时间: 2011-7-23 11:36
双门控制器就可以接两个读卡器
作者: qj123com    时间: 2011-7-25 10:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可能你选择的产品只支持单读头。我们主机本身就有2组接线端子,并可区分进出刷卡。
作者: 康弘一清    时间: 2011-7-26 14:52
很多门禁控制器都支持这个功能
作者: piaolinlsj    时间: 2011-7-26 15:48
<p>品牌不一样,功能也不一样,一般门禁控制器都可以接几个读卡器的,而有的品牌可以直接并联就可以!</p>
作者: anvda    时间: 2011-7-27 14:41
<p>这也算是个问题,搞笑</p>
作者: yuxuzhen    时间: 2011-8-2 13:49
<p>一定要咨询厂家的控制器是否支持1个还是2个读卡器。双门控制器进口的,比如tyco就支持二个读卡器;国产的可以支持4个读卡器。不要被称呼给搞混了。</p>
作者: yjfed    时间: 2011-8-2 14:52
都是在宣传自己的牌子,这种东西还不简单呀。要看你的门禁控制器是单门的还是双门的,软件支持不支持双向进出了。
作者: seeworld2011    时间: 2011-10-8 15:30
单门控制器双向的 连个读卡器的端子 出门按钮端子是另外的  有需要的话可以给你发接线图看看就明白
作者: suincl    时间: 2011-10-9 08:44
<p>&nbsp;&nbsp; 我们公司的门禁能接二个读卡器区分进出,产品不比科松的差。。。</p>
<p><font face="Verdana">QQ:1322604203&nbsp;&nbsp; <br/>手机:15361591179</font><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>深圳易蓝斯特电子有限公司</font></p>
[此贴子已经被作者于2012/5/17 15:45:28编辑过]


作者: xd189    时间: 2011-10-9 13:54
看一下你的控制器有没有接两个读卡器的功能
作者: bosea057    时间: 2011-10-11 11:50
当然可以了&nbsp; 只要控制器支持
作者: 伪善111    时间: 2011-10-11 12:53
我是来打酱油的。。
作者: alishwang    时间: 2011-10-18 15:51
<p>哥们,只能说你的要求说的不够详细~~</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: leiepwq    时间: 2011-10-20 23:38
用单门双向控制器就能实现。。。
作者: 柏海斌    时间: 2011-10-24 00:35
<p>分体式门禁就是这样的,安全系数比较高的场所。QQ1346682602</p>
作者: eytech2011    时间: 2011-10-27 07:19
选择控制器一定要看是否是双向控制的,也就是要选择单门双向控制器或双门双向控制器等!
作者: nieveyne    时间: 2011-11-18 23:28
要不弄个两门的,要不弄个有扩展口的门禁机器
作者: mtc1818    时间: 2011-11-29 10:58
用上海精工的吧,专门做监狱的
作者: suincl    时间: 2011-11-30 09:44
<p>我们的门禁早就有这个功能了。。。</p>
作者: lonys    时间: 2011-12-1 21:54
应该 每个厂家都可以
作者: wtudnitx    时间: 2011-12-2 13:47
主要看你是什么控制品了,问供应商
作者: 超联综合布线    时间: 2011-12-3 21:43
呵呵,楼主新手
作者: safe一百    时间: 2011-12-3 22:08
回答的蛮详细的
作者: ctmht    时间: 2011-12-5 15:18
<p>这应该是单门双向开门控制器就可以了!</p>
作者: lanhai21    时间: 2011-12-5 20:25
主要 控制器啦 是否支持1&nbsp; 2&nbsp; 4读头啦
作者: sfqsxd    时间: 2011-12-14 21:06
<p>主要看门禁控制可不可以接2个读头</p>
<p>如果是单门单向的门禁控制器,那只能接一个读头</p>
<p>像楼主说的这个,只要配单门双向控制器就可以了,市场上很多。</p>
作者: 疯狂天才    时间: 2012-1-31 11:27
直接并联读卡头
作者: 乔广宪    时间: 2012-1-31 16:53
哪个控制器不能接里外读卡?真是的
作者: wkf168510    时间: 2012-2-1 18:01
<p>使用双门控制器</p>
<p>&nbsp;</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2