千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]电梯监控视频线和双绞线的混合传输问题 [打印本页]
作者: cqsxtl 时间: 2011-4-12 15:41
标题: [求助]电梯监控视频线和双绞线的混合传输问题
前面一个小区电梯监控中,采用了如图所示的连接传输,它采用电梯视频线和双绞线的混合传输方式。
我感觉有一定的问题,请各位大虾看看指点下。
[attach]51081[/attach]
[attach]51082[/attach]
[此贴子已经被作者于2011-4-12 15:59:42编辑过]
作者: qlaydoy 时间: 2011-4-12 21:42
为什么要接的这么复杂?
作者: eie1992 时间: 2011-4-12 22:34
胡来,一笔糊涂账。
作者: longya969 时间: 2011-4-13 08:58
把双绞线换成光纤
作者: cqsxtl 时间: 2011-4-13 09:12
这方案原设计是两部电梯公用一根双绞线来共线传输,节约线材。
作者: eie1992 时间: 2011-4-13 13:16
视频线从电梯井出来后,直接和双绞线连接,怎么接的?75欧姆的同轴电缆和平衡传输100欧姆特性阻抗的双绞线,直接焊接?省了个转换器,换来了不匹配和信号反射。
视频线从电梯井出来后,到监控室有多远?有200米?
作者: cqsxtl 时间: 2011-4-13 13:41
是直接铰接的,双绞线长度150米左右,电梯线80米。
前端加有双绞线传输器进行了转换,将电梯视频线作双绞线用了
我想咨询下,这种将视频线当作双绞线的方式是不是恰当。
[此贴子已经被作者于2011-4-13 13:43:31编辑过]
作者: xiaoqi1321 时间: 2011-4-13 13:58
我是来学习的。
作者: linbaisheng 时间: 2011-4-13 14:20
中间双绞线和视频线连接?能用么?
作者: eie1992 时间: 2011-4-13 20:03
以下是引用cqsxtl在2011-4-13 13:41:00的发言: 是直接铰接的,双绞线长度150米左右,电梯线80米。
前端加有双绞线传输器进行了转换,将电梯视频线作双绞线用了
我想咨询下,这种将视频线当作双绞线的方式是不是恰当。
[此贴子已经被作者于2011-4-13 13:43:31编辑过]
那就是:摄像机+前端双绞线传输器+80米视频电缆+150米双绞线+后端双绞线传输器+视频线输出——到主机;
这里面有几大发明:
1)摄像机+视频电缆+前端双绞线传输器+80米视频电缆;——双绞线传输器100欧姆平衡输出,却接了75欧姆的不平衡电缆;
2)视频电缆+双绞线直接连接不转换;
3)本来,80+150=230米视频线就解决问题了,这里却用了“前端双绞线传输器+80米视频电缆+150米双绞线+后端双绞线传输器+视频线输出”,这就是费力不讨好,自寻烦恼。
[此贴子已经被作者于2011-4-14 8:02:45编辑过]
作者: ptz007 时间: 2011-4-14 10:27
积分
作者: cisco00080 时间: 2011-4-14 10:47
这个还是第一次见。
作者: cqsxtl 时间: 2011-4-15 11:26
谢谢10楼大虾的指点。
我是新入行的新手,开始接手前人的走线,感觉是不太对,但是有说不上哪里不对,大虾一指点就明确了,再次感谢。
上面走线缺点有:1、视频线与双绞线直接未转换,2、双绞线传输器接视频线。3、信号通路接头较多。
[attach]51138[/attach]
我试着修改了一下走线,各位大虾再帮忙参考下。(好像不接抗干扰器信号衰减很是厉害)
作者: linhuc 时间: 2011-4-15 11:51
进来认真学习下!为什么不单独就用双绞线呢
作者: eie1992 时间: 2011-4-15 14:26
理论原理上连接匹配关系都对。
上面走线缺点有:1、视频线与双绞线直接未转换,2、双绞线传输器接视频线。3、信号通路接头较多。
还有:设备增多,复杂度增大,故障率增高,视频失真度明显加大;
总共230米,80米电梯井内又是视频线,外面还有150米,改用用双绞线传输,你是怎么考虑的?
以前没注意:双绞线传输,前面一个“抗干扰器”,后面还有一个“降噪器”,是什么抗干扰器?怎么降噪?降什么噪?
[此贴子已经被作者于2011-4-15 14:40:03编辑过]
作者: 悠闲的风 时间: 2011-4-15 15:05
作者: cqsxtl 时间: 2011-4-15 20:44
回eie1992兄:
抗干扰器和降噪器是一对,应该是视频抗干扰放大器。不是采用双绞线所必须的,我个人估计是前面的人采用一楼的布线后发现信号衰减厉害后增加的信号放大器。
采用双绞线是考虑节约线材,并且方便布线。因为一根双绞线至少可以上三路监控。
回悠闲的风:
电梯井里面布线没敢用双绞线,因为电梯速度很快而且上下频率不小。
作者: 视野广角 时间: 2011-4-15 21:28
直接用双绞线
作者: lio20080903 时间: 2011-4-20 10:24
设备连接有问题
首先要找出可能出现的干扰源是在哪里,应该说你这里是在电梯里面最有可能出现干扰,那么应该是摄像机先接抗干扰器,然后通过80米电梯视频线再接上抗干扰器,然后接上双绞线传输器,再接上150双绞线,另一端接双绞线传输器再把信号转回视频信号,最后接到DVR中。