标题: [求助]视频线通断测试结果,请帮忙看一下。 [打印本页]

作者: caseypatti    时间: 2011-4-11 09:35
标题: [求助]视频线通断测试结果,请帮忙看一下。
 先谢谢了!
整条线路大概400米左右,一头短接和不短接的情况下,一头测试电阻都为80欧姆左右。判断为视频线短路了。不知道是否正确?
不知道哪位大侠还有更好的方法,请告知!谢谢!
[此贴子已经被作者于2011-4-11 9:37:08编辑过]

作者: i67573747    时间: 2011-4-11 09:36
没看到什么
作者: caseypatti    时间: 2011-4-11 09:37
 谢谢楼上


作者: xuchen8197    时间: 2011-4-11 10:07

测试方法正确,但结果不但是短路,而且线很次.


作者: caseypatti    时间: 2011-4-11 10:56
 是很次的线,75-3的线  反正很垃圾


作者: eie1992    时间: 2011-4-11 12:40

“整条线路大概400米左右,一头短接和不短接的情况下,一头测试电阻都为80欧姆左右。判断为视频线短路了。不知道是否正确?”

 

这怎么叫短路?本来一端就是短路连接,从开路端测试的是400米线的芯线和屏蔽层直流电阻之和。80欧姆,差不多,可能略大了一些;

做工程,应该掌握常用电缆的直流电阻数据:不同的电缆信号、编数,1000米新电缆电缆芯线和屏蔽网电阻;看来你没有这类基础数据。

 

400米75-3线,大约相当于1000米75-5线;


作者: awinser    时间: 2011-4-11 12:43
我用的一般百米都在12欧姆左右 你这个线质量差了些
作者: laibalaiba    时间: 2011-4-11 14:32
顶一下,学习了
作者: zhongxin6868    时间: 2011-4-11 15:28

问题说的不清楚


作者: zhongxin6868    时间: 2011-4-11 15:28

SYV75-5电缆1000,直流电阻芯线为35-40欧姆,外屏蔽层电阻100024-36欧姆(屏蔽层编数不同,电阻区别很大);SYWV75-5电缆1000,直流电阻芯线为18-22欧姆,外屏蔽层电阻100024-36欧姆


作者: yun3344    时间: 2011-4-11 16:38
赚点积分  嘿嘿
作者: CCTV2    时间: 2011-4-11 19:15
嘿嘿
作者: caseypatti    时间: 2011-4-12 13:51
以下是引用eie1992在2011-4-11 12:40:00的发言:

