今天碰到了,一个棘手的问题,红外对射安装好后发现,受光器不报警,投光器断电只接受光器也提示正常(不报警),把这一对,工作不正常的对射移到北楼距离此处50米测试对射正常能正常报警。
我想是不是因为干扰的问题。解决不了。对射周边,有一台大型变压器,两个基站(移动和联通)。不知道有没有关系。
请有经验的帮忙看一下。
谢谢。
跟距离太近有关系吗?还是投光太强呢?
跟距离太近有关系的
至于么
好大的电磁干扰
你弄个指南针在现场指南针方位正确么
顺便:
特别注意受光器对面有没有led红外发射电器 :如红绿灯之类.led广告显示屏