单位是2008年安装的汉邦系统。至今已经使用三年。
1.部分摄像头的外罩已经老化,影响清晰度。一直没有买到可以换的有机玻璃罩。
2.有三台工控主机。不定时重启。重启后读取硬盘慢。
3.界面正常运转的情况下,后台不知不觉就不录像了。
等等吧!
能高人明示我这是因为什么故障造成的。现在想修都不知道从那下手。系统原来的安装是单位一个工程师。已经离职。加密狗,系统盘都没有留下。都不没有告诉我们在哪家买的设备。售后都找不到。现在我们想换设备,都不知道跟领导怎么说。
1.如果你用的是球罩的话。那就没必要管是那个厂家出的。只要知道尺寸就行。9寸头就买9寸的。7寸头就买7寸的。那家的都可以,通用。可以自己联系。
2.工控机重启读取硬盘慢应该是你工控机的硬盘录像录满了。所以重启读取慢。建议重做系统。
3.第三条就不知道了。因为不知道你那的系统是啥样的。用的是汉邦的采集卡还是其他什么
就说系统老化,需要升级扩容撒!还可以让群里的兄弟们多点活干
你这现象是硬件问题。把全部换了。你在深圳的可联系我。
护罩可以定时维护一下!
至于硬盘录像机重启,你先检查一下CPU
风扇是否正常;
不录像可能是硬盘出了问题!