标题: 电源线信号线共用四芯线 [打印本页]

作者: 王海阳    时间: 2011-4-1 20:12
标题: 电源线信号线共用四芯线

各位大哥:

    

       高速球摄像机遇到敷管穿线困难 电源线和信号线是否可共用一根四芯线?

 

       非常感谢。。

      

 


作者: djy158    时间: 2011-4-1 20:24

没试过   应该不可以哦


作者: 王海阳    时间: 2011-4-1 20:51
集中24V供电 供电电压没问题 我是担心对控制信号会不会有影响 控制采用PELCO的CDU来接出来的 时间长了 控制和电源在摄像机板子上的电容会不会击穿 信号线会不会带电 有没有大哥使用过 或者是血的教训 总感觉不稳当
作者: 阳光明媚    时间: 2011-4-1 20:53
距离远吗?可以试试网线
作者: 二四六八    时间: 2011-4-1 20:56
双绞线的话绝对没问题
作者: 王海阳    时间: 2011-4-1 21:00

在线等 在线等 如果大家都没用过 给点建议也好 项目影响大出了问题死翘翘了


作者: whsmtx    时间: 2011-4-1 21:07

绝对不可能的,想都别想

 


作者: linuxbag    时间: 2011-4-1 21:43
36v以下应该没问题
作者: feng328    时间: 2011-4-1 21:55
可以
作者: 速修电脑网络    时间: 2011-4-2 09:37
用双绞线的话绞距是个问题,不同牌子的线绞距都不太一样。
作者: chaney    时间: 2011-4-2 11:11
控制线? 那可以和电源一起走
作者: ghostwar    时间: 2011-4-2 11:47
弱电应该没什么问题。
作者: ghostwar    时间: 2011-4-2 11:48
走是肯定可以的,距离短不会有太大的问题。。
作者: hiwshc    时间: 2011-4-2 11:49

在线陪你等。。。。


作者: zhangyidjy    时间: 2011-4-2 15:57

或者你把那台不好穿线的机器单独在前端供电

 

如果距离不远,且你选的机器可以用12V直流,那应该单独用也没问题


作者: gzwtd    时间: 2011-4-2 16:03
没有试过
作者: sxp1118    时间: 2011-4-3 10:26
学习了
作者: yeah110    时间: 2011-4-3 11:14
低电压估计没有影响
作者: wjalj521    时间: 2011-4-3 13:54
没试过
作者: fystone    时间: 2011-4-3 14:18
可以的,如果距离非常长的话从稳定性方面考虑,可以将视频信号改成射频信号传输!
作者: 王海阳    时间: 2011-4-7 23:04

测设结果:

      线缆 140M信号线+70M电源后端接20米RVVP5*0.5(因为手底下正好有这线),一切正常。顺便把140米5芯线接上,一切正常。谢谢大家。


作者: jiaopw888    时间: 2011-4-8 11:08
可以吧  低电压  有时候可能会有点干扰