     现在有个厂子,他先前做的监控系统,但监看部分分了三处管理,均单独布的线缆,现在又想统一做个电视墙,在核心机房管理,用什么方案来实现,既合理又经济呢?
作者: DVR/NVR    时间: 2011-4-1 10:45

可以用硬盘录像机把3个地方的视频信号走网络方式传回来,进行集中管理上墙


作者: ptqdjr    时间: 2011-4-1 10:51
学习!
作者: frontiers00    时间: 2011-4-1 11:39
很好很强大
作者: dingdym    时间: 2011-4-1 12:41
 3楼说的不错
作者: yinhuixiayan200    时间: 2011-4-1 15:26

视频分配器+光端机  

网络传硬盘录机机差效果不是很好,


作者: lijian1029    时间: 2011-4-1 17:16
顶.
作者: yhn9528    时间: 2011-4-1 17:36
进来学习的
作者: liuyao07    时间: 2011-4-1 17:52

你三个区域,每个区域多少点,如果点少,3楼就可以了。如果点多,就要走光端机了+光纤传输了,网络的话,中国的带宽,算了吧。

  你如果在中心还想管理下面的,要上管理平台的,如果追求最大稳定性,建议每个区域做个网络管理分平台,让平台转发,这样稳定性最好,而且中心可以对下面的各个设备进行集中管理和控制


作者: awinser    时间: 2011-4-2 09:32

最经济的办法就是双绞线传输 每个分控点用网线在硬录环出里引到中心机房。给到矩阵 直接上电视墙

最合理的方法是用光端机+光纤直接传输

最稳定的方法分控点所有点位引到中心机房,硬录也到机房,统一管理,统一控制

我得一点小建议,希望对你有所帮助吧


作者: 天涯孤独一匹狼    时间: 2011-4-2 10:18
矩阵联网可以做吧
作者: edwardwhq    时间: 2011-4-2 11:15
双绞线传输不是很稳定吧,我们用的双绞线传输会常出现屏幕显示跳闪啊
作者: motomoto760    时间: 2011-4-2 14:56
学习哦啊
作者: 陆超    时间: 2011-4-2 15:29

学习了

 


作者: limj1980    时间: 2011-4-2 19:37

很好,很强大,


作者: it199    时间: 2011-4-2 19:42
以下是引用awinser在2011-4-2 9:32:00的发言:

最经济的办法就是双绞线传输 每个分控点用网线在硬录环出里引到中心机房。给到矩阵 直接上电视墙

最合理的方法是用光端机+光纤直接传输

最稳定的方法分控点所有点位引到中心机房,硬录也到机房,统一管理,统一控制

我得一点小建议,希望对你有所帮助吧

用光端机好。网线售后麻烦 。


作者: zhaohj    时间: 2011-4-2 20:26
同意12楼的。