标题: 请问大家做工程的光栅布线方式?
防区到主机线长100至200米不等,各防区单独拉线到主机,用RVV6*0.5还是RVV6*0.3多啊,供电方式用开关电源放在主机旁边统一通过UPS供电,用RVV6*0.5其中两条来做供电给光栅,这样可以吗?要不要用RVVP的线?这样做稳定吗?上个简单的图画.见笑了![attach]50889[/attach]
[attach]50890[/attach]
[此贴子已经被作者于2011-3-29 23:52:25编辑过]

作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-3-30 08:38

用RVV6*0.5线材,没必要用RVVP。

注意:接收和发射(互射式光栅称为主机和从机)之间加一条同步线。


作者: yuhuibbs    时间: 2011-3-30 09:02

求解释同步线的功能,为什么4芯信号


作者: osxie    时间: 2011-3-30 09:58
请问以上两位老大,请问什么是同步线?互射式栅栏稳定还是对射式稳定。一般现在哪个产品多点。
作者: pinghuang    时间: 2011-3-30 18:12
以下是引用szwlx888在2011-3-30 9:13:00的发言:

如果不做防拆,那布6芯线就有点浪费了。

还有投光到受光间,只要两芯供电就行。

栅栏最好选用对射式,就不用同步线了

同意这个说法,其实一般来说选用对射就可以了,没必要去选用互射的


作者: itpako    时间: 2011-3-31 10:59

我也同意楼上各位大佬的意见。一般情况下用对射也可以了,免去布一根同步线。但多数情况下,互射式的栅栏比对射式的要稳定得多。对射式的栅栏,因为接收器全部集中在一端,而发射器又全部集中在另一端。光栅是同时阻断相邻的两束光报警的,如果发射器全部集中在同一端,假设太阳光或者其他的因素同时干扰了发射端相邻的两个发射器,那可能就会造成误报。

互射式的光栅,由于主端和从端都同时有发射器和接收器,而且这个发射器和接收器是在相邻的两个点,即使有太阳光或者其他光源的干扰,也不会同时干扰到两个相邻的发射器,所以不会造成误报。

有些人觉得用互射式的要布同步线比较麻烦,这个确实是一个因素。但同步线只是接在一对光栅的两端,不需要接到其他地方去。布四芯线也是布,布五芯线也布,区别不大嘛。同步线是主从端通讯的数据线,用以校验主端或从端双方的发射接收正常与否当主从端接收或发射不正常时,通过同步线来告知对方,从而保证光栅是否处于正常工作或是否需要报警的指示。



作者: sai153    时间: 2011-4-1 10:17
学习了
作者: skycn98    时间: 2011-4-1 16:54

互射式光栅,两端布四芯的可以吗?


作者: wileyyoung    时间: 2011-4-2 09:47

无论是对射还是互射 最重要考虑的还是电源的稳定。这种东西对电源的要求很高的,不然会引起误报的,非常的吃亏


作者: 沉默不在    时间: 2011-4-2 11:45
以下是引用wileyyoung在2011-4-2 9:47:00的发言:

无论是对射还是互射 最重要考虑的还是电源的稳定。这种东西对电源的要求很高的,不然会引起误报的,非常的吃亏

 

支持这个观点


作者: osxie    时间: 2011-4-2 20:59

谢谢各位,相对明白啦,


作者: gzaleph    时间: 2011-4-7 23:55
看图,其实只需要四芯线则可,报警主机与开关电源到光栅主杆只需四芯线,然后把线剪断,再从主杆拉四芯到从杆(只用其中三芯)[attach]51005[/attach]
[attach]51006[/attach]

作者: shliang63    时间: 2011-4-9 11:12
学习了
作者: 无语呀    时间: 2011-4-11 10:48

学习了

 


作者: xudapao110    时间: 2011-4-11 10:51

各位大虾 谢谢


作者: caiqk    时间: 2011-4-12 16:15

学习了


作者: qq79640852    时间: 2011-4-12 22:42

学习

 


作者: brandy514    时间: 2011-4-13 09:52
学习学习!
作者: xingshao    时间: 2011-10-8 12:48

学习中


作者: 核桃    时间: 2011-10-10 10:32
哦,学习了,这个不错哦
作者: hjnyy    时间: 2011-10-10 11:31
以下是引用itpako在2011/3/31 10:59:00的发言:

作者: 冬日水妖    时间: 2011-10-10 12:14
学习了!!!
作者: 抽刀断水    时间: 2011-10-11 08:33

学习了。。。


作者: zhengpengjn    时间: 2011-10-12 10:37
没看明白  以后就知道了
作者: karl2010    时间: 2011-10-13 14:52

电压不稳首先是工程问题,施工是不应该想着红外的允许供电范围从几伏到几十伏都可以

 

从技术上来将,产品厂家就不应该在说明书或者宣传册上宣称太大的允许电压范围,也不应该这样设计产品,供电波动大,内部电压当然难稳定。

 

按照弱电电磁兼容性国际标准,电压偏离值也只需要正负15%或20%就可以,也就是说如果额定电压是12VDC,那么输入供电就应该在9.6-14.4伏。 那些宣传供电在9-30V的,都有点夸张,这样做有两个后果:

 

做事不认真的工程安装人员,电压随意调,布线线径、长度想都不想;

后期运行电压波动增加,误报增加


作者: mars680    时间: 2011-10-13 19:35
我现在只用两芯线做,220并联过去挂12V防水,再一条两芯线到主机做信号。
作者: fzzmx    时间: 2011-10-27 15:09

互射和对射是这个意思 新手学习了


作者: 阿帮    时间: 2011-10-28 11:39
学习~解释很清楚~
作者: wuseba    时间: 2011-11-9 16:10

我怎么觉得要1.0的


作者: longda    时间: 2012-2-10 15:54

明白了不少!

 


作者: 暗锋    时间: 2012-2-12 10:09
看不懂,学习
作者: dnv1111    时间: 2012-2-25 20:00
向13楼学习,只需要布四芯线即可,报警主机布一根四芯线至主机,主从机之间再布一根四芯线,其中2芯供电,1芯做为同步线。距离较远,担心集中供弱电不足,可采用220V集中供,前端用防水电源供电。
作者: xjzhanghaichun    时间: 2012-3-4 00:08
学些了。。  
作者: xuxiaopo    时间: 2012-7-11 21:06

看起来好难啊

 