千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于安防桥架穿主体墙问题? [打印本页]

作者: lorle    时间: 2011-3-27 21:16
标题: 关于安防桥架穿主体墙问题?

现有一项目,主体建筑已经建造完成!

现要做智能化系统,需安装桥架,由于之前没预留,所以部分桥架需穿过主体墙部分,现业主提出要在CAD图纸上体现设备、桥架等如何穿过主体墙?该如何用CAD图纸表示如何做主体墙的处理(如:如何切割?具体尺寸)

望有做过相关该项目的千家友们能帮忙下或提供下资料      谢谢了...急!


作者: hc8501    时间: 2011-3-28 09:36
这个要和甲方沟通,要是承重墙更是如此
作者: 别做傻事    时间: 2011-3-28 09:50

首先在弱电总平面图上设计好你各系统的设备安装位置

然后根据各设备的安装位置规划好桥架的走向

再根据线缆的规格及根数确定桥架的规格

还有一点楼上说了,拿着你的初部设计图跟甲方及消防强气等灯那些安装方沟通(图纸会审)

 

最终确定


作者: lorle    时间: 2011-3-28 11:58

具体设备都已经确定!

只是没有做过该方面的设计,不知道该如何实施?假设是两条300*100的桥架要穿过主体墙部分?在CAD图纸上该如何表示做法?

 

谢谢您的回复!


作者: lorle    时间: 2011-3-28 11:59

现在就是要考虑300*100的桥架跟两根300*100桥架穿主体墙的具体做法?在CAD图上表示?

  谢谢您的回复!


作者: fenshuiling    时间: 2011-3-28 15:41
在要穿过的墙体上标上300*100,然后标上开孔下方离地标高即可,不过还得和甲方设计单位沟通,看看能否开孔等
作者: laoshu860203    时间: 2011-3-28 16:32

在平面图上你画一个300*100的孔洞,分别标清宽和高,以及孔洞距离楼顶底板及左侧(右侧)墙体的距离,如果可以的话,你再给他来个立体图(一般情况下,墙体的厚度是240)


作者: hftl520    时间: 2011-3-28 16:48

不是太懂啊!学习中!


作者: xclgswy    时间: 2011-3-28 17:23
我CAD都不会
作者: snrsb11    时间: 2011-3-28 23:41
这个图还是真是不会画
作者: lh5894    时间: 2011-5-11 21:10

前面楼上的说的很清楚了。