作者: dfscnool    时间: 2011-3-24 19:09
标题: DS6MX继电器跟随密码的怪现象(视频)

http://www.tudou.com/v/ywTP_mwNjPo/&rpid=42875172/v.swf
 
 
打开网页

 

4秒:密码开锁成功

14秒:锁孔时间结束,锁复位

21秒:第二次测试密码开锁成功

27秒:切断电源34秒:重新上电,锁显然没有反应,即NC-C没有闭合

45秒:重新尝试密码,继电器没有动作的声音

55秒:拔掉给锁供电的导线,继电器也没有动作

1分22秒:插上给锁供电的导线,继电器也没动作

 

经过我多日尝试,发现要断开锁的供电,DS6MX持续供电5分钟~10分钟后继电器才会动作(等待另一个视频),NC-C才会闭合。但是DS6MX断电1分钟后再试又要等待持续供电5分钟~10分钟后继电器才会动作,NC-C才会闭合。请高手解答!!!


作者: dfscnool    时间: 2011-3-24 19:50

http://www.tudou.com/programs/view/VacVAhhqPzk/

 

这个近10分钟的视频中可以听到继电器动作的声音。断电后再通电,要继电器回复正常至少需要5分钟以上,视频中8分37秒左右可以听到继电器恢复正常的动作声音。然后密码跟随就正常了。这就是说,断电以后再通电需要经过至少5分钟继电器才能恢复正常。根据我的实验发现,而如果继电器上接了电插锁的话,需要等待更长的时间甚至有的机子几个小时都不能恢复正常。。

[此贴子已经被作者于2011-3-24 20:09:05编辑过]

作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-3-24 22:31

DS6MX第六防区被设置为了“REX”,把第6防区改为“立即”防区。

[此贴子已经被作者于2011-3-24 22:53:28编辑过]

作者: dfscnool    时间: 2011-3-25 09:39
谢谢!我再试试看。
作者: dfscnool    时间: 2011-3-25 09:54

我是系统恢复出厂设置后做的编程,默认防区6是24小时,不是REX。

 

按照你的要求改成1了。但问题还是一样的。


作者: dfscnool    时间: 2011-3-25 17:07
请高手解答
作者: dfscnool    时间: 2011-3-27 11:23
继续期待高手解答!!!!
作者: wdfore    时间: 2011-3-27 17:16
DS6MX第六防区被设置为了“REX”,把第6防区改为“立即”防区。
作者: dfscnool    时间: 2011-3-27 23:38
以下是引用wdfore在2011-3-27 17:16:00的发言:
DS6MX第六防区被设置为了“REX”,把第6防区改为“立即”防区。

再重复一遍:

我是系统恢复出厂设置后做的编程,默认防区6是24小时,不是REX。

 

按照你的要求改成1了。但问题还是一样的。


作者: dfscnool    时间: 2011-3-29 07:44
继续等待高手的出现……
作者: dfscnool    时间: 2011-3-30 21:46
继续期待此问题的解决。
作者: cydj    时间: 2011-3-30 22:09

你的锁有接12V距电器吗,我有做过联动灯和警号是可以的

 

 


作者: cydj    时间: 2011-3-30 22:18
你可以将DMX6防区主机的(距电器)常开端一端接上(12V负),—端接(另加的距电器12v)的负,然后将电锁的12V接到距电器上常闭上;一般做这些工能需加一个12V距电器,不要将电锁电源直接接在主机距电器上。会损坏机器的。QQ188649664
[此贴子已经被作者于2011-3-30 22:19:55编辑过]

作者: dfscnool    时间: 2011-3-31 09:42
以下是引用cydj在2011-3-30 22:18:00的发言:
你可以将DMX6防区主机的(距电器)常开端一端接上(12V负),—端接(另加的距电器12v)的负,然后将电锁的12V接到距电器上常闭上;一般做这些工能需加一个12V距电器,不要将电锁电源直接接在主机距电器上。会损坏机器的。QQ188649664
[此贴子已经被作者于2011-3-30 22:19:55编辑过]

根据说明书这个机子上自带的继电器是3A@28V的,我接12V 0.45A(0.45A是启动电流,工作电流是0.3A)的电锁是不会有问题的。而且显示情况是只要等到继电器成功复位后,控制电锁是完全正常的。现在的问题是不管是哪个DS6MX的设备,哪怕继电器上什么都不接,继电器输出在断电后还是要通电后5分钟以上才能正常动作。这个问题你怎么会没有遇到呢?


作者: dfscnool    时间: 2011-4-2 10:03

问题依然存在……

等待高手解答


作者: dfscnool    时间: 2011-4-3 14:12
继续期待有高手能看到并解答
作者: qq62690386    时间: 2011-4-3 15:28

参考一下


作者: dfscnool    时间: 2011-4-5 08:30
参考什么???
作者: dfscnool    时间: 2011-4-10 23:46

再等……


作者: zc5305    时间: 2011-5-7 22:12
积分还不够继续学习
作者: dfscnool    时间: 2011-5-19 22:16
等待这么久还是没人能解答……
作者: dkhuai    时间: 2011-5-26 09:19
 关注此话题
作者: qq397011580    时间: 2011-5-27 15:52
小菜一碟
作者: yufutop    时间: 2011-5-28 13:12
有精辟的见解就可以成为专家,偶要努力哦
作者: dfscnool    时间: 2011-5-31 18:50
以下是引用qq397011580在2011-5-27 15:52:00的发言:
小菜一碟

没请教,怎么处理???