千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]五星级机房要求 [打印本页]

作者: nw0412    时间: 2011-3-24 10:02
标题: [求助]五星级机房要求
大家好,我们这里现在建了一座五星级酒店,原有设计中机房设备间中有艾默生精密空调一台,现在我们想利用酒店的中央空调对网络中心机房进行送风,是否可以?知道的说的具体一点,越详细越好,最好有什么规划?谢谢大家了
作者: zsd123z    时间: 2012-8-10 10:08
您好,不知道您目前使用的机房面积大小以及温湿度的需求,对于一般类的IT机房设计,我们都是按照恒温恒湿空调去设计的,因此普通的中央空调送风达不到预想的效果,不能实现湿度的控制,建议还是采用精密空调设计,一般酒店的机房不是太大,1-2台小机组可以满足需求。有什么问题可以联系我qq823873225
作者: moonshine    时间: 2012-8-13 09:59
不建议用中央空调代替精密空调,无论从哪个角度考虑,都不太合适。如果觉得精密空调运营成本过高的话,可以单独装柜机。
作者: 哑凌之Home    时间: 2012-8-13 17:48
菜鸟学习中,大家请多多支持
作者: vasthightech    时间: 2012-9-26 15:23
你好,你这个酒店的机房施工可以联系我们,深圳市宏视智能科技有限公司,谢谢!