TIA 606標示規範
[打印本页]
作者:
lmds
时间:
2011-3-17 17:02
标题:
TIA 606標示規範
<p><b>TIA/EIA 606</b><b>標準</b><b><br/></b><b>商業大樓電子通訊之基礎建設,</b><b><br/></b><b>管理準之參考手冊。(一) </b></p>
<p> 此參考手冊,涵蓋美國國家標準協會(American National Standard Institute),TIA/EIA 606的主要大綱(相當於加拿大的CSA T528)。期待藉此能夠,提供您所需的資訊;同時也希望有機會,實現您配線施工時的所有需求。</p>
<p><b>縮寫:</b><br/>ANSI 美國國家標準局(American Standards Institute)<br/>EIA 電子工業協會(electronic Industries Association)<br/>TIA 電信通訊工業協會(Telecommunications Industry Association)<br/>CSA 加拿大標準局(Canadian Standards Association)<br/>IEEE 電機及電子工程學院(Institute Of Electrical and Electronics Engineers)</p>
<p><br/>TIA/EIA606<br/>管理概念(Administration Concepts)<br/>辨識系統(Identifiers)<br/>電子通訊記錄(Telecommunication Records)<br/>連接的選擇性(Optional Linkages)<br/>製圖(Drawings)<br/>工作順序(Work Orders)<br/>辨識格式(Identification Formats)<br/>線路範本(Circuit Example)<br/>管理標示圖(Administrative Labeling Map)<br/>記錄要件大綱(Summary of Record Elements)<br/>架設通路及空間管理(Pathway & Space Administration)<br/>示範(Example)<br/>架線系統管理(Wiring System Administration) <br/>示範(Example)<br/>接地及連結管理(Grounding and Bonding Administration)<br/>文字標示(Label Text)<br/>顏色標記碼(Label Color Coding)<br/>色表(Color Table)</p>
<p><b>介紹</b><br/> 現代的建築,需要一個依賴電子資訊傳輸系統,有效率電子通訊基礎建設,以便應付不同需求的服務。管理工作,則包括基本的文件、及即時的更新圖表、標籤及記錄。管理也必須整合聲音、資料及影像通訊、及連接其它大樓的系統:如保全、語音、警鈴、及緊急逃生管理系統。</p>
<p> 管理可以伴隨著文字記錄。可是以日趨複雜的電子通訊環境而言:有效率的管理,往往是藉由加強使用電腦系統來達成的。</p>
<p> 一棟可供多家企業使用的商業大樓,至少有50年的使用壽命。由於是多家房客,共同使用的環境,無可避免地,便不斷的有人搬進搬出,或者是增加或改變設備。對於彈性的管理,頻繁性的搬移、修改及增加來說,管理性的追蹤記錄,相對地,便扮演一個必須的角色。<a name="01"></a></p>
<p><b>TIA/EIA 606</b><br/><b>管理概念(Administration Concepts)</b><br/> 基本的管理系統包括記錄、報告、圖表製作及工作流程。<a name="02"></a></p>
<p><b>辨識系統(Identifiers)</b><br/> 每一個空間、架設通路、電纜、終端點及地面,都應被指定一個由數字作代表的辨識系統,以便提供補充的資訊。<a name="03"></a></p>
<p><b>電子通訊記錄(Telecommunication Records)</b><br/> 每一個電纜、空間、架設通路、地面、終端硬體、及位置,都必須保有最基本的記錄。這些記錄,必須串連(相互交叉參考)到相關的資料。<a name="04"></a></p>
<p><b>連接的選擇性(Optional Linkages)</b><br/> 連接性選擇,可以串連到其它的記錄。記錄之中包含藍圖、PBX記錄、設施的庫存(電話、個人電腦、軟體、區域網路(LAN)、家具)及使用者碼(分機號碼、付款號碼、密碼)。</p>
<p> 能夠將一筆資料,由多不同格式連接,而整理出一個報告,也是有必要的。<a name="05"></a></p>
<p><b>製圖(Drawings)</b><br/> 製圖構想圖、及原始圖,兩者都必須具備。另外包括樓面配置圖、電纜走線圖、及架子佈置,也都要擁有。<a name="06"></a></p>
<p><b>工作順序(Work Orders)</b><br/> 工作順序流程,可包括:組合及分離空間、架設通路、電纜、接合、終端及接地。工作順序流程,應負責將實體的改變、以及文件的更新,詳盡地列出來,以確保將來的正確性。</p><br/>
<p><b>TIA/EIA 606</b><b>標準</b><b><br/></b><b>商業大樓電子通訊之基礎建設,</b><b><br/></b><b>管理準之參考手冊。(二)<a name="07"></a> </b></p>
<p><b>辨識格式(Identification Formats)</b><br/> 一個以英文字母編排的辨識碼,應清楚的標示在每一個地點、架設通路、電纜及終端點。建議的標準包括:</p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" width="80%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p>BCxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>連結導體(bonding conductor)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>BCDxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>主幹線線管(backbone conduit)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Cxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>電纜(cable)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>CBxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>主幹線電纜(backbone cable)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>CDxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>線管(conduit)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>CTxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>電纜盤(cable tray)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>ECxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>設施連結導體(equipment bonding conductor)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>EFxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>切入點設施(entrance facility)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>ERxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>機房(equipment room)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Fxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>光纖(fiber)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>GBxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>接地棒(grounding busbar)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>GCxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>接地導體(grounding conductor)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>HHxxx </p></td>
<td valign="top">
<p>手洞(handhole)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Icxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>中繼交叉點(intermediate cross-connect)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Jxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>插頭(jack)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>MCxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>主要交叉點(main cross-connect)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>MHxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>保養出入口(manhole or maintenance hole)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>PBxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>拉盒(pull box)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Sxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>接合(splice)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>Sexxx</p></td>
<td valign="top">
<p>服務切入點(service entrance)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>SLxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>袖子(sleeve)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>TCxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>電子通訊櫃(telecommunication closet)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>TGBxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>電子通訊接地棒(telecommunication grounding busbar)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>TMGB</p></td>
<td valign="top">
<p>電子通訊主要接地棒(telecommunication main grounding busbar)</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>WAxxx</p></td>
<td valign="top">
<p>工作區域(work area)</p></td></tr></tbody></table></div>
<p> 上述所列表的格式,並不是硬性規定的標準。不論如何,最後所採取的格式,一定是要由,能夠清楚的標示每個系統為主。當然也可以藉由,使用功能強大的3D立體圖示關連式資料庫軟體,以便有系統的組織、及更新比數多、又複雜的資料。<a name="08"></a></p>
<p><b>一些辨識系統的範本:</b> <br/>J0001 資料輸出盤標籤(Label for an information outlet plate)<br/>D306 指定工作區域(Designation for a work area)<br/>3A-C17-005 在3A櫃子,C列,17行,005區段終止(Termination in closet 3A, Column C, row 17, block position 005)</p>
<p> 上述的這些例子(從TIA/EIA 606文件、及管理標示圖(Administrative Labeling Map而來),說明了可以以名字建立辨識系統的彈性。在這些辨識系統之下,也可以再增加一些符合邏輯性的名字,以提供與其它連結的補充資料。<a name="09"></a></p>
<p><b>線路範本(Circuit Example)</b><br/> 以下為一個,可考慮的替代方案。這些一連串的碼(類似連接一個網際網路(Internet)地址),很有邏輯性地敘述一系列語音通訊連結。其意義如下:</p>
<p>JONES/x2440/LC99/A001V1/C001/TC.A001V1/HC01/Pr1.2./<br/>MDF.C17005/ PBX. 01A0203</p>
<ol type="1">
<li>包伯瓊斯。 </li>
<li>分機號碼2440。 </li>
<li>是以電纜編號99連接到。 </li>
<li>到資訊輸出口編號A001,語音接頭1。 </li>
<li>從語音接頭延伸出來的電纜編號001。 </li>
<li>到在A001V1(I/O label)正前方有標示著TC終止區段的通訊櫃A。 </li>
<li>語音信號由房子電纜編號01運行。 </li>
<li>由第1及第2對傳送。 </li>
<li>這兩對在主要的配線區的C列、17行、第005區段終止。 </li>
<li>他們再與編號PBX 01、行A、第02線、第03埠互相連接。 </li></ol><br/>
<p><b>TIA/EIA 606</b><b>標準</b><b><br/></b><b>商業大樓電子通訊之基礎建設,</b><b><br/></b><b>管理準之參考手冊。 (三)</b><a name="010"></a> </p>
<p><b>管理標示圖(Administrative Labeling Map)</b><br/> 底下是一幅,符合TIA/EIA 606標準,詳細電子通訊架線系統的俯視圖。在此手冊中的範本記錄,便是根據下列的標示。</p>
<p>電子通訊櫃(Telecommunication Closet)<br/>架設通路(Pathway)<br/>工作區(Work Area)<br/>接地棒(Grounding Busbar)<br/>終端位置(Term. Pos.)<br/>終端硬體(Term. Hdwr.)<br/>硬體相互連接(Hardware Cross-connect)<br/>電纜(Cable)<br/>使用者碼(User Code)<br/>設備連結導體(Eq. Bond. Cond.)<br/>地面架設通路(Ground Pathway)<br/>主幹線架設通路(Backbone Pathway)<br/>連結導體(Bonding Conductor)<br/>主幹線電纜(Backbone Cables)<br/>機房(Equipment Room)<br/>切入設施(Entrance Facility)<br/>維修出入口(Manhole)<br/>接合(Splice)<br/>手洞(Handhole)<br/>接地電子系統(Grounding Electrode System)<br/>記號(Legend)<br/>相互連接(Cross-connect)<br/>接地棒(Grounding Busbar)<br/>電子通訊出口(Telecom. Outlet)<br/>外觀的標準(Outside scope of standard)<a name="012"></a></p>
<p><b>記錄要件大綱(Summary of Record Elements)</b><br/> 此表標示出,最小的需求資訊及連結。可以考慮更深入的資訊。使用立體的資料庫、或是試算表軟體,也會有很大的助益。</p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" width="98%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="21%"></td>
<td valign="top" width="20%">
<p><b>記錄</b></p></td>
<td valign="top" width="33%">
<p><b>資訊需求 </b></p></td>
<td valign="top" width="26%">
<p><b>連結需求</b></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="21%">
<p>架設通路空間(PATHWAY & SPACES)</p></td>
<td valign="top" width="20%">
<p>架設通路(Pathway) </p></td>
<td valign="top" width="33%">
<p>架設通路辨識號碼<br/>架設通路種類<br/>架設通路填充<br/>架設通路裝載</p></td>
<td valign="top" width="26%">
<p>電纜記錄<br/>空間記錄<br/>架設通路記錄<br/>接地記錄</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="21%"></td>
<td valign="top" width="20%">
<p>空間(Space) </p></td>
<td valign="top" width="33%">
<p>空間辨識號碼<br/>空間種類 </p></td>
<td valign="top" width="26%">
<p>架設通路記錄<br/>電纜記錄<br/>接地記錄</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="21%">
<p>接線(WIRING)</p></td>
<td valign="top" width="20%">
<p>電纜(cable)</p></td>
<td valign="top" width="33%">
<p>電纜辨識號碼<br/>電纜種類<br/>未終端對之編號<br/>損害對之編號<br/>可用對之編號</p></td>
<td valign="top" width="26%">
<p>終端記錄<br/>接和記錄<br/>架設通路記錄<br/>接地記錄</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="21%"></td>
<td valign="top" width="20%">
<p>終端硬體(Termination Hardware) </p></td>
<td valign="top" width="33%">
<p>終端硬體編號<br/>終端硬體種類<br/>損害位置編號 </p></td>
<td valign="top" width="26%">
<p>終端位置記錄<br/>空間記錄<br/>接地記錄</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="21%"></td>
<td valign="top" width="20%">
<p>終端位置(Termination Position) </p></td>
<td valign="top" width="33%">
<p>終端位置編號<br/>終端位置種類<br/>使用者碼<br/>電纜對狀況 </p></td>
<td valign="top" width="26%">
<p>電纜記錄<br/>其它終端記錄<br/>終端硬體記錄<br/>空間記錄</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="21%"></td>
<td valign="top" width="20%">
<p>接和(Splice) </p></td>
<td valign="top" width="33%">
<p>接和辨識號碼<br/>接和種類 </p></td>
<td valign="top" width="26%">
<p>電纜記錄<br/>空間記錄</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="21%">
<p>接地(GROUNDING)</p></td>
<td valign="top" width="20%">
<p>TMGB</p></td>
<td valign="top" width="33%">
<p>TMGB 辨識號碼<br/>接地棒種類<br/>接地導體編號<br/>對地面之阻抗<br/>測量 日期</p></td>
<td valign="top" width="26%">
<p>連接導體記錄<br/>空間記錄</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="21%"></td>
<td valign="top" width="20%">
<p>連接導體(Bonding Conductor) </p></td>
<td valign="top" width="33%">
<p>連接導體辨識號碼<br/>導體種類<br/>接地棒辨識號碼 </p></td>
<td valign="top" width="26%">
<p>接地棒記錄<br/>架設通路記錄</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="21%"></td>
<td valign="top" width="20%">
<p>TGB </p></td>
<td valign="top" width="33%">
<p>接地棒辨識號碼<br/>接地棒種類 </p></td>
<td valign="top" width="26%">
<p>連接導體記錄<br/>空間記錄</p></td></tr></tbody></table></div><br/>
<p><b>TIA/EIA 606</b><b>標準</b><b><br/></b><b>商業大樓電子通訊之基礎建設,</b><b><br/></b><b>管理準之參考手冊。 (四)</b><a name="013"></a> </p>
<p><b>架設通路及空間管理(Pathway & Space Administration) </b><br/> 以下為一些,線管通路、及電子通訊櫃空間記錄的示範。請參閱管理標示圖(Administrative Labeling Map)。TIA/EIA 606的標準,也包含了電纜盤、工作區域、及維修出入口記錄的範本。 </p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>架設通路記錄</p></td>
<td>
<p>取樣資料</p></td>
<td>
<p>解釋說明</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>需要的資訊 </p></td>
<td>
<p></p></td>
<td>
<p></p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>架設通路辨識號碼</p></td>
<td>
<p>CD43 </p></td>
<td>
<p>線管43 </p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>架設通路種類</p></td>
<td>
<p>2"EMT</p></td>
<td>
<p>2號尺寸金屬線管</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>架設通路填充</p></td>
<td>
<p>20%</p></td>
<td>
<p>目前的填充</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>架設通路負載</p></td>
<td>
<p>n/a</p></td>
<td>
<p>沒有線管規格</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>需要的連結</p></td>
<td>
<p></p></td>
<td>
<p></p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>電纜記錄 </p></td>
<td>
<p>C0001, C0002</p></td>
<td>
<p></p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>空間記錄第一頭</p></td>
<td>
<p>D306</p></td>
<td>
<p>辦公室編號306</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>空間記錄第二頭</p></td>
<td>
<p>3A</p></td>
<td>
<p>3樓,A櫃</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>空間記錄進入</p></td>
<td>
<p>D302 </p></td>
<td>
<p>D302上方的分隔盒</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>架設通路記錄</p></td>
<td>
<p></p></td>
<td>
<p>其它的架設通路記錄</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>接地記錄</p></td>
<td>
<p>n/a</p></td>
<td>
<p></p></td></tr></tbody></table></div>
<p><br/> 其它的資訊,可以包括:長度、最大填充量、彎曲、以及繪圖號碼等等。 </p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>空間記錄 </p></td>
<td>
<p>取樣資料 </p></td>
<td>
<p>解釋說明 </p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>需要的資訊</p></td>
<td>
<p></p></td>
<td>
<p></p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>空間辨識號碼</p></td>
<td>
<p>3A</p></td>
<td>
<p>3樓,A櫃</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>空間種類</p></td>
<td>
<p>TC</p></td>
<td>
<p>電子通訊櫃</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>需要的連結</p></td>
<td>
<p></p></td>
<td>
<p></p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>架設通路記錄</p></td>
<td>
<p>CD34, CT64</p></td>
<td>
<p>架設通路在此終止</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>電纜記錄</p></td>
<td>
<p>C0001, C0002</p></td>
<td>
<p>電纜在此終止</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>接地記錄</p></td>
<td>
<p>TGB35</p></td>
<td>
<p>接地棒</p></td></tr></tbody></table></div>
<p><br/> 其它的資訊,可以包括:樓層面積、預留空間、以及繪圖、鑰匙號碼等等。 </p>
<p> 架設通路、及空間的設計,是由EIA/TIA 569商業大樓電子通訊架設通路、及空間標準所訂定。<a name="014"></a></p>
<p><b>架線系統管理(Wiring System Administration) </b><br/> 在TIA/EIA 606標準中,其它範本,包括:光纖主幹線、修補控制台、平行UTP及其他等等。其觀念如下:請參考管理標示圖(Administrative Labeling Map)</p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>電纜記錄</p></td>
<td colspan="2">
<p>取樣資料 </p></td>
<td>
<p>解釋說明 </p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>需要的資訊</p></td>
<td colspan="2"><br/></td>
<td><br/></td></tr>
<tr>
<td>
<p>電纜辨識號碼</p></td>
<td colspan="2">
<p>CB02 </p></td>
<td>
<p>銅主幹線電纜02 </p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>電纜種類</p></td>
<td colspan="2">
<p>100 CMR-3</p></td>
<td>
<p>第三類銅上昇器</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>無終端對之編號</p></td>
<td colspan="2">
<p>0-</p></td>
<td>
<p>未終端對之清單</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>受損對之編號</p></td>
<td colspan="2">
<p>15, 37, 95</p></td>
<td>
<p>受損對之清單</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>可用對之編號</p></td>
<td colspan="2">
<p>80-100</p></td>
<td>
<p>未使用對之清單</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>需要的連接</p></td>
<td>
<p>1</p></td>
<td>
<p>2</p></td>
<td><br/></td></tr>
<tr>
<td>
<p>終端記錄Pr1 </p><br/></td>
<td>
<p>C4R6-01 </p></td>
<td>
<p>3A-A17-001 </p></td>
<td>
<p>每一盡頭向下鑽孔</p></td></tr>
<tr>
<td><br/></td>
<td><br/></td>
<td><br/></td>
<td>
<p>2-99對未列出</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>終端記錄Pr100</p></td>
<td>
<p>C4R6-100</p></td>
<td>
<p>3A-A17-100</p></td>
<td>
<p>最後一對終端硬體辨識號碼 </p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>接合記錄</p></td>
<td>
<p>n/a</p></td>
<td><br/></td>
<td><br/></td></tr>
<tr>
<td>
<p>架設通路記錄</p></td>
<td>
<p>SL02-05</p></td>
<td><br/></td>
<td>
<p>02-05袖子</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>接地記錄</p></td>
<td>
<p>n/a</p></td>
<td><br/></td>
<td><br/></td></tr></tbody></table></div>
<p><br/>其它的資訊,可以包括:長度、擁有人等等。 </p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>終端硬體</p></td>
<td>
<p>取樣資料 </p></td>
<td>
<p>解釋說明 </p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>需要的資訊</p></td>
<td><br/></td>
<td><br/></td></tr>
<tr>
<td>
<p>終端硬體辨識號碼</p></td>
<td>
<p>3A-C17</p></td>
<td>
<p>3A通訊櫃,C欄,17列</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>終端硬體種類</p></td>
<td>
<p>110</p></td>
<td>
<p>向下鑽孔110區域</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>受損位置之編號</p></td>
<td>
<p>0</p></td>
<td>
<p>無受損</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>需要的連接</p></td>
<td><br/></td>
<td>
<p>未顯示2-9位置</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>終端位置記錄1 </p></td>
<td>
<p>3A-C17-001</p></td>
<td>
<p>4對電纜終端</p></td></tr>
<tr>
<td><br/></td>
<td><br/></td>
<td>
<p>至對未</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>終端位置記錄</p></td>
<td>
<p>3A-C17-010</p></td>
<td>
<p>最後終端</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>空間記錄</p></td>
<td>
<p>3A</p></td>
<td>
<p>3樓,A櫃</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>接地記錄</p></td>
<td>
<p>n/a</p></td>
<td><br/></td></tr></tbody></table></div>
<p><br/>其它的資訊,可以包括:電壓保護位置、及種類等等。 </p>
<p><br/>以下為一,資料出口的終端位置,記錄管理標示圖(Administrative Labeling Map)</p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>終端位置</p></td>
<td>
<p>取樣資料 </p></td>
<td>
<p>解釋說明 </p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>需要的資訊</p></td>
<td><br/></td>
<td><br/></td></tr>
<tr>
<td>
<p>終端位置編號</p></td>
<td>
<p>J0011</p></td>
<td>
<p>資料出口接頭11</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>終端位置種類</p></td>
<td>
<p>IDC</p></td>
<td>
<p>絕緣替代連接</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>使用者編號</p></td>
<td>
<p>x8021</p></td>
<td>
<p>電話分機</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>電纜對</p></td>
<td>
<p>1-4</p></td>
<td>
<p>4對模組</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>需要的連接</p></td>
<td><br/></td>
<td><br/></td></tr>
<tr>
<td>
<p>電纜記錄</p></td>
<td>
<p>C0011</p></td>
<td>
<p>此資料出口使用之電纜</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>其它終端位置記錄</p></td>
<td>
<p>3A-C17-005</p></td>
<td>
<p>在另一頭終端</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>其它終端位置記錄</p></td>
<td>
<p>3A-A17-001</p></td>
<td>
<p>相互交叉終端</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>終端硬體記錄</p></td>
<td>
<p>n/a</p></td>
<td>
<p>工作區無效</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>空間記錄</p></td>
<td>
<p>D307</p></td>
<td>
<p>辦公室307</p></td></tr></tbody></table></div>
<p><br/>其它的資訊,可以包括:接頭種類、號碼、單一種類(語音、資料)種類等等。 </p>
<p>TIA/EIA 606標準,提供數種單一及分隔式,管理接合式電纜範本。</p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>接合記錄 </p></td>
<td>
<p>取樣資料 </p></td>
<td>
<p>解釋說明 </p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>需要的資訊</p></td>
<td><br/></td>
<td><br/></td></tr>
<tr>
<td>
<p>接合辨識編號</p></td>
<td>
<p>S106</p></td>
<td>
<p>接合106</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>接合種類</p></td>
<td>
<p>融合</p></td>
<td>
<p>接合方式</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>需要的連接</p></td>
<td><br/></td>
<td><br/></td></tr>
<tr>
<td>
<p>電纜記錄</p></td>
<td>
<p>F18</p></td>
<td>
<p>光纖電纜18</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>空間記錄</p></td>
<td>
<p>MH01</p></td>
<td>
<p>維修出入孔01</p></td></tr></tbody></table></div>
<p><br/>其它的資訊,可以包括:接合設備、日期、姓名等等。 </p>
<p>結構電纜系統標準,是由TIA/EIA 568A,商業建築電子通訊電纜標準所制訂。</p><br/>
<p><b>TIA/EIA 606</b><b>標準</b><b><br/></b><b>商業大樓電子通訊之基礎建設,</b><b><br/></b><b>管理準之參考手冊。 (五)</b> </p>
<p><b>接地及連結管理(Grounding and Bonding Administration)<a name="015"></a> </b><br/> <br/> 電子通訊系統,需要一個由專用的接地及管理導管網路所提供的可靠接地參考。連結導體電纜,應該是綠色、或者是以英文字母、及警告標籤適當的標示。例如:</p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><b>警告</b><br/>如果這個夾子(clamp)、或是電纜(cable),有鬆動、或是必須移除時,請通知電子通訊經理。</p></td></tr></tbody></table></div>
<p><br/> 接地記錄類似電纜記錄的格式。 </p>
<p><b>接地及連結管理名詞(Grounding and Bonding)</b></p>
<p>TMGB 電子通訊主要接地棒(Telcom Main Grounding Busbar)<br/>TBB 電子通訊連結主幹線(Telecom Bonding Backbone)<br/>TGB 電子通訊接地棒(Telecom Grounding Busbar)<br/>TBBIBC 電子通訊連結主幹線(Telecom Bonding Backbone)<br/>大樓之間連結導管(Interconnecting Bonding Conductor)<a name="016"></a></p>
<p><b>顏色標記碼(Label Color Coding)</b></p>
<p> 以下為終端區域標籤,所使用的顏色碼。</p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>終端種類 </p></td>
<td>
<p>顏色 </p></td>
<td>
<p>說明 </p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>終結點(Demarcation Point)</p></td>
<td>
<p>橘色</p></td>
<td>
<p>CO終端</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>網路連接(Network Connections)</p></td>
<td>
<p>綠色</p></td>
<td>
<p>輔助線路終端</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>普通設備(Common Equipment)</p></td>
<td>
<p>紫色</p></td>
<td>
<p>PBX, Host, LANs, Mux</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>第一層主幹線(First-level Backbone)</p></td>
<td>
<p>白色</p></td>
<td>
<p>MC-IC終端</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>第二層主幹線(Second-level Backbone)</p></td>
<td>
<p>灰色</p></td>
<td>
<p>TC-IC終端</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>站(Station)</p></td>
<td>
<p>藍色</p></td>
<td>
<p>水平電纜終端</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>大樓之間主幹線(Interbuilding Backbone)</p></td>
<td>
<p>棕色</p></td>
<td>
<p>校園電纜終端</p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>雜項(Miscellaneous)</p></td>
<td>
<p>黃色</p></td>
<td>
<p>輔助維修保全 </p></td></tr>
<tr>
<td>
<p>主要電話系統(Key Telephone Systems)</p></td>
<td>
<p>紅色</p></td>
<td><br/></td></tr></tbody></table></div><br/><br/>
作者:
rdkm
时间:
2011-3-17 17:13
好资料,感谢楼主。
[attach]50672[/attach]<br/>[attach]50675[/attach]<br/>
[attach]50673[/attach]<br/>[attach]50676[/attach]<br/>[attach]50674[/attach]<br/>[attach]50677[/attach]<br/>
[此贴子已经被作者于2011-3-17 17:13:54编辑过]
作者:
chrui2011
时间:
2011-3-19 20:09
不错
作者:
wdrczj
时间:
2011-4-8 22:40
<p>不错</p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2