千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 变频泵和非变频泵如何切换? [打印本页]

作者: pkac10086    时间: 2011-3-17 14:07
标题: 变频泵和非变频泵如何切换?
<p>VRV空调&nbsp; 冷却水循环泵2台变频 2台非变频(一备一用)&nbsp;&nbsp; 现在要楼控来控制这4台泵&nbsp;&nbsp;&nbsp; 请问该如何控制?根据压力还是温度起停?起停的循序是什么样的(先起变频) </p>
作者: yuryan    时间: 2011-3-18 12:08
<p>根据温度启停,肯定先起变频啊</p>
作者: 园方    时间: 2011-3-19 21:44
<p>学习了,进步中</p>
作者: fengyun11747    时间: 2011-3-23 11:19
<p>&nbsp;不错 ,学习了</p>
作者: jshhb    时间: 2011-3-31 15:54
起变频,故障后起工频