千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]版主!!!!红外对射地址模块怎么简单的检测是否正常 [打印本页]
作者: xiaobao31888 时间: 2011-3-12 20:08
标题: [求助]版主!!!!红外对射地址模块怎么简单的检测是否正常
做了好几年的安防了 一直没弄明白 地址模块怎么简单的测出是否正常 在线等 感谢各位参与
我现在又一个工厂 原来公司的老员工做的 现在我去接手维修 哪里的对射全部都不能用 每一个防区都报警 吧全部防区屏蔽之后主机可以正常设防 撤防
现在搞不懂到底是某一个模块的问题还是线路出现的问题。。。
如果线路接地的话 用万用表能测出来吗?
怎么测?
接地有影响吗?
[此贴子已经被作者于2011-3-13 16:31:54编辑过]
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2011-3-12 22:24
实话说,简单的电压测量是不能完全准确判断地址模块电性能好坏的。
作者: zhuzi0433 时间: 2011-3-13 14:25
把那模块短路下 看看防区是不是正常就知道好坏了
作者: FifthDimension 时间: 2011-3-16 20:15
首先保证总线没有短路,断路的情况。然后把每个地址模块接对射的两线直接短路掉,不接对射。
作者: hinge 时间: 2011-3-19 20:28
学习了,还有什么更完整的解答
作者: ljr310 时间: 2011-3-19 20:57
除了短路外,能通过什么工具检测吗
作者: jqz456 时间: 2011-3-19 20:59
你没说清楚,你要测什么线,
作者: jqz456 时间: 2011-3-19 21:00
这么高深的问题,我也来学习一下
作者: cydj 时间: 2011-3-20 20:02
首先将总线测通,然后将所有地址模块拆下放在机房一个一个测试,如能正常报警就是好的,如不好就更换。一般报警主机信号线都有电压的,费心量一下就可以了。
作者: 小黑鸟 时间: 2011-3-22 22:45
老大,对射有没有电啊?
确保探测器有电并且信号输出正常,再看主机上该防区是否正常,
如果探测器输出正常,那就把总线地址模块的2根信号线拆下来短接再分开,(模拟报警器报警信号输出)看主机反应,次工作可就近拆到主机上实验,
如果探测器正常,地址模块正常,你的主机是不是有问题了?
作者: xulu1024 时间: 2011-3-23 09:29
直接接在报警主机电路板上,就排除线路故障了啊,报警不就是好的吗?
作者: luckysteve 时间: 2011-3-23 13:48
像你这种情况我曾遇到过多次。。
解决起来相对而言比较轻松。。
如果我没猜错你的主机是博世的。。
建议你重新编程一次。。记住要编对了哟。自己整好一张编程单。。按着编程单上面来整。。重编一次(一定要编对,仔细检查)。。再走一遍现场查看一下设备是否运行正常。。这样子就行了
作者: happyru 时间: 2011-3-23 14:45
分三大类来排杳原因:一、设备;二、编程、三、线路。先找出是哪里出现问题,最后再一一解决。
作者: osxie 时间: 2011-3-28 22:40
这些要多多学习哦
作者: ahhxb0390 时间: 2011-4-1 14:55
从第一对开始,把其他的全断开,一对一对的查 很简单的
作者: niff321 时间: 2011-4-2 09:53
从第一对开始,把其他的全断开,一对一对的查 很简单的
作者: xixihahafd 时间: 2011-4-13 15:53
好贴 顶下
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |