千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [原创]公司的UPS着火了,是什么原因呢,高手指点! [打印本页]
作者: kywhj 时间: 2011-3-6 22:25
标题: [原创]公司的UPS着火了,是什么原因呢,高手指点!
今天是周末,公司机房ups上面4节全部烧化,当时有个同事在值班,市电供电正常,电池也没有供电,电池组是2005年安装的。上个月才放过一次电,怎么就着火了呢?就是想不出是什么原因造成的,请教高手!
[此贴子已经被作者于2011-3-6 22:32:13编辑过]
作者: ialshjl 时间: 2011-3-8 10:13
好危险哦。。。。。。。坐等答案
作者: dapu 时间: 2011-3-9 11:49
这电池能用六年吗?以前买的时候经销商说原装松下电池三年更换一次,还有我们这里是二十四小时都要使用的,所以没有放过电,这会有什么问题?
作者: lzhlzh 时间: 2011-3-11 15:31
UPS是模块化的吗?
难道是电池漏夜??
作者: china953 时间: 2011-3-15 11:14
肯定是哪里短路了呀,零件故障短路也很有可能的了。顺便问下你们UPS什么牌子的哟
作者: tigeryan 时间: 2011-3-15 15:42
1、电池寿命到了。内阻增大,发热引起。
2、电池接线柱接确不良。
3、电池漏液。
作者: longklwy 时间: 2011-3-17 09:41
111不清楚
作者: wj1912 时间: 2011-3-19 12:45
老化或者是有前期隐患吧